Bonjour,

Aller, c'est donc parti !

Après le chauffe-eau, je m'attaque à la mise en lumière et les réseaux de prises pour mon garage et ma terrasse …

Pour cela, je vais être obligé d'intervenir sur mon tableau.

Du coup, je me documente (norme NF C15-100). Plus je lis, plus je me rends compte que pour certaines choses, le tableau de ma maison (âgé de 11 ans) n'est pas en total conformité avec la norme.
Par exemple :
- le contacteur Heure Creuse protégé par un disjoncteur 10A alors que ce que je lis là (https://www.norme-electricite.com/protection/protection.html) m'indique qu'il faut du 2A max.
- 2 interrupteurs différentiels (type A ou AC ? aucune idée) mais pas 3 comme préconisé pour ma surface (2 x 40A de type AC et 1 x 40A de type A)
- plaque de cuisson + lave linge ne sont pas sur un interrupteur différentiel spécifique

La question que je me pose : le fait de rajouter sur mon tableau existant un interrupteur différentiel et des disjoncteurs m'oblige-t-il à remettre en conformité l'ensemble du tableau ?

Merci d'avance !

Samuel

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - phil decuivre
Contremaître
Message(s) : 253
20/01/2011 à 13h49
20/01/2011 à 13h49
salut,
il faudra prévoir une protection différentielle à part si la terrasse ou le garage ne sont pas attenant à la maison.
vous n'étes pas obligé de reprendre une mise en conformité complète de votre tableau (ou du logement) à chaque fois que l'on ajoute un départ dans le coffret électrique.
Par contre ,vos travaux doivent répondre à la c15 100 d'aujourd hui.
ou créer un compte pour participer

Par sam2304

avatar - sam2304
Ouvrier
Message(s) : 103
20/01/2011 à 14h06
20/01/2011 à 14h06
phil decuivre a écrit :

salut,
vous n'étes pas obligé de reprendre une mise en conformité complète de votre tableau (ou du logement) à chaque fois que l'on ajoute un départ dans le coffret électrique.
Par contre ,vos travaux doivent répondre à la c15 100 d'aujourd hui.



Super ! C'est ce qui me paraissait logique en effet !
Du coup, c'est parti mon kiki !!!
En avant les travaux !
Je laisse ce sujet ouvert pour mes multiples questions "idiotes" qui ne manqueront pas de se poser...

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9394
21/01/2011 à 00h45
21/01/2011 à 00h45
Bonsoir

Effectivement votre maison date d'avant la dernier version significative de la norme (2002) et les points que vous évoquez n'étaient pas obligatoires à l'époque.

La norme n'étant pas rétroactive, vous n'avez pas d'obligation d'améliorer ces points.

Cependant comme dit par phil, les ajouts devront eux être conforme à la norme actuelle.

Ceci dit rien ne vous empêche d'améliorer le choses qui peuvent être sécurisées. Par exemple si vous ajouter un ID, vous achetez un type A que vous mettez à la place de celui qui protège les plaques et le lave-linge et vous récupérer le type AC existant pour votre garage et votre terrasse.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par sam2304

avatar - sam2304
Ouvrier
Message(s) : 103
21/01/2011 à 15h22
21/01/2011 à 15h22
J'y ai pensé mais deux petits soucis à ce niveau :

1/ mes plaques de cuissons sont pour l'instant réparties sur deux ID différents (plaques gauches et plaques de droite)

2/ d'après ce que j'ai lu ici (site repère elec), sur l'ID de type A on doit trouver le circuit plaque cuisson, le circuit lave linge et éventuellement deux circuits non spécialisés (éclairage ou prises de courant). Or l'ID du bas (celui du lave-linge et des plaques) protège 8 circuits en plus.

Si je prends un type A, cela m'obilge tout chambouler mon tableau je crois, non ?


Extrait du site repère Elec sur la NF C 15-100

Citation :

(1) L'interrupteur différentiel 40A de type A doit protéger les circuits suivants :
- le circuit spécialisé de la cuisinière ou de la plaque de cuisson,
- le circuit spécialisé du lave-linge.
En effet ces circuits alimentent des matériels qui, en fonction de la technologie utilisée, peuvent, en cas de défaut, produire des courants comportant des composantes continue. Dans ce cas, le DDR, conçu pour détecter ces courants, assure la protection.
- et éventuellement, deux circuits non spécialisés (éclairage ou prises de courant).

ou créer un compte pour participer

Par RV88

avatar - RV88
Contremaître
Message(s) : 206
21/01/2011 à 15h48
21/01/2011 à 15h48
Bonjour,

Si vous voulez passer en inter diff A sans modifier le tableau,vous pouvez le faire en choisissant un inter diff 63A type A et non un40A
Certes un peu plus onéreux mais il vous permettra de proteger plus de departs et d'etre dans la norme.
J'espere que l'on me reprendra si je dis une c...... mais je suis a peu pres sur de mon coup.
A bientot
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9394
21/01/2011 à 18h00
21/01/2011 à 18h00
Bonsoir

J'allais proposer la même chose : ID 30mA 63A type A

Par contre vos plaques à cheval sur 2 circuits m'intriguent.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par sam2304

avatar - sam2304
Ouvrier
Message(s) : 103
21/01/2011 à 22h49
21/01/2011 à 22h49
Carminas a écrit :

Par contre vos plaques à cheval sur 2 circuits m'intriguent.



Et moi donc ! Grand sourire

En fichier joint, j'ai mis au propre l'état actuel de mon tableau.

En partant sur l'idée d'acheter un interrupteur différentiel de type A, je pourrai aussi tenter de rassembler plaques de cuisson et lave linge sur le différentiel A en 3ème rangée.

Cela me libèrerait 1 emplacement dans la 1ère rangée et 2 dans la deuxième.

Je pourrai alors mettre le disjoncteur de mon circuit prises garage / terrasse et celui de mon circuit éclairage garage / terrasse dans les emplacement libérés en deuxième rangée.

Cela bien sûr si la longueur de câble des circuits existant me le permet.


Plusieurs questions :

1/ qu'en pensez vous ?

2/ le four doit il aussi être sur un interrupteur différentiel de type A ?

3/ j'ai lui quelque part que les circuits extérieurs devaient être sur protégés par un ID différent de ceux intérieurs. Mais j'ai lui ailleurs que cela ne concernait que les circuits alimentant des applications extérieures non fixées au bâtiment. Ce qui n'est pas le cas pour moi (les lampes pour la terrasse seraient fixées sur le mur de la maison). Ai je raison de penser que mon circuit lampes garage / terrasse peut être sur un ID protégeant également aussi des circuits intérieurs à la maison.

En pièce jointe, j'ai mis un doc avec la description de mon tableau actuel et la proposition d'évolution.

Merci d'avance !
ou créer un compte pour participer

Par sam2304

avatar - sam2304
Ouvrier
Message(s) : 103
23/01/2011 à 22h39
23/01/2011 à 22h39
Pas d'avis ?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9394
24/01/2011 à 07h49
24/01/2011 à 07h49
Bonjour

1/ Oui cela me semble une bonne idée, à condition que vous n'ayez pas réellement 2 circuits de 7kW (il faudrait quand même essayer de comprendre le branchement). Dailleurs assurez vous bien que c'est bien du 6² et que cela n'ait pas été branché en 2x2,5².

2/ Non

3/ Effectivement l'ID extérieur n'est obligatoire que pour ce qui est non attenant au batiment

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par sam2304

avatar - sam2304
Ouvrier
Message(s) : 103
24/01/2011 à 17h01
24/01/2011 à 17h01
Ok merci ! Top !

Je vais tenter de clarifier cette histoire de disjoncteur double pour les plaques demain soir... affaire à suivre !! Sourire
ou créer un compte pour participer

Par sam2304

avatar - sam2304
Ouvrier
Message(s) : 103
25/01/2011 à 16h40
25/01/2011 à 16h40
D'après ce que j'ai compris, dites moi si je me trompe, le risque en mettant mes deux disjoncteurs plaques + celui de la machine à laver sur le même ID 40 A type A, c'est que si j'utilise tout à pleine puissance, le courant soit supérieur à 40 A c'est ça ?

Du coup j'ai besoin d'avoir la puissance max de mes plaques et de ma machine à laver pour calculer le courant max ?

Si c'est bien cela, j'ai un petit soucis : impossible de mettre la main sur la notice de mes plaques vitro (l'ancien proprio n'a pas du les conserver).

Y a t il un moyen de mesure la puissance de chauffe maxi de mes plaques ? En utilisant un multimètre pour mesurer le courant dans mon disjoncteur lorsque mes plaques sont à fond (thermostat au maximum) ?

Merci d'avance...
ou créer un compte pour participer

Par RV88

avatar - RV88
Contremaître
Message(s) : 206
25/01/2011 à 16h51
25/01/2011 à 16h51
Bonjour,

Faites tres attention,ne mettez surtout pas votre multimetre en apermetre sur les bornes de votre disjoncteurs,vous risqueriez fort que se soit sa derniere mission!!!!
Un ampermetre se branche en serie.Le plus simple est d'essayer de vous faire preter une pince ampermetrique.
Quoi qu'il en soit je trouve bizarre que vous ayez besoin de deux alims si vous ne possedez qu'un seul appareil vitro
A bientot pour les resultats
Bon courage
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par sam2304

avatar - sam2304
Ouvrier
Message(s) : 103
25/01/2011 à 16h54
25/01/2011 à 16h54
Merci de l'info !
ça m'évitera d'acheter un mutlimètre pour le griller de suite Clin d\'oeil.
Je poursuis l'investigation alors...
ou créer un compte pour participer

Par sam2304

avatar - sam2304
Ouvrier
Message(s) : 103
25/01/2011 à 23h53
25/01/2011 à 23h53
Ce soir, une fois le petit couché, j'ai eu un doute (un seul cable semblait arriver à la plaque) et j'ai fait le test que j'aurai du faire depuis le début !

J'ai allumé mes 4 plaques et j'ai coupé l'un puis l'autre de mes disjoncteur 32A.
En fait, Cuisson (G) est le disjoncteur des plaques vitro et Cuisson (D) celui du four !

Bref, je n'ai plus qu'à aller me cacher dans un petit trou de souris ! En tout cas, mystère éclairci, cela me permet de rajouter un id type A pour la cuisson (G) Clin d\'oeil et le lave linge.

Travaux certainement pas ce WE mais le prochain...
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9394
26/01/2011 à 08h21
26/01/2011 à 08h21
Très bien

Pour le four un circuit 2,5 20A suffit en général.

Si vous avez un 32A, assurez vous que le fil est bien en 6² derrière.

@+