bonjour, je suis lycéen en terminale sti2d2 énergie et environnement et je doit réaliser le système électrique d'un panneau solaire servant a alimenter une pompe de filtrage de piscine fonctionnent a 165 W. Pour cela on me demande d'utiliser un convertisseur 12V/220V de 600W et 50 Hz. Par conséquant je doit passer d'un régime IT à un régime TT mais je ne sait exactement comment il faut faire... Confus En effet mon professeur me demande de trouver un moyen de relier la terre en sortie du convertisseur. Serait il possible de m’éclairer quelque solution possible Merci de votre réponse.Cher bricoleur. Grand sourire A votre disposition si jamais il vous manque des éléments pour m'aider Top ! j'ai ajouter une photo d'un petit schema que j'ai fais et la boite du convertisseur

Images jointes :

20140108_163253.jpg 20140108_165513.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
08/01/2014 à 17h39
08/01/2014 à 17h39
salut
rien de plus facile soit l'installation à une prise de terre soit il faut en faire une avec une valeur de 5 ohms maxi et relier la sortie Neutre sur cette terre.
Nous avons souvent en industrie ce type de neutre isolé en sortie de transfo de séparation des circuits et on doit, pour ne pas changer de régime de neutre( on peu avoir 2 types de neutre sur une même installation) relier la sortie 0 du transfo à la terre.
ou créer un compte pour participer
avatar - tighfild
Petit nouveau
Message(s) : 2
11/01/2014 à 11h19
11/01/2014 à 11h19
Merci beaucoup de votre réponse qui m'a bien aidé Top !
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : les3c19

Visiteurs non identifiés : 88