Bonjour à tous ,
j'ai voulu remplacer un télérupteur 49107 legrand par un finder 26.01, après branchement en actionnant un des poussoir, mon plafonnier c'est allumé mais le finder 26.01 a explosé. je suppose mettre trompé dans mes branchements. Pour info mon installation électrique est en triphasé. Quelqu'un peut-il m'expliquer mon erreur, d'avance merci !
Bonjour à tous ,
j'ai voulu remplacer un télérupteur 49107 legrand par un finder 26.01, après branchement en actionnant un des poussoir, mon plafonnier c'est allumé mais le finder 26.01 a explosé. je suppose mettre trompé dans mes branchements. Pour info mon installation électrique est en triphasé. Quelqu'un peut-il m'expliquer mon erreur, d'avance merci !Je pense avoir compris mon erreur, le télérupteur n'était pas le bon , puis-je avoir confirmation?
Merci
Bonjour,
Rien d'étonnant puisque vous avez installé un télérupteur dont la bobine est conçue pour le 12 volts alors que l'impulsion est sous une tension de 230 volts
il vous faut le 26.01.8.230