Bonjour,

J'ai dans une pièce un variateur de lumière et un bouton poussoir, le variateur (Legrand) déconne de plus en plus (la lumière s'allume toute seul, brille fort pas fort d'un coup etc...).

N'utilisant pas du tout la fonction de variation de la lumière et vu le prix, je souhaiterais le remplacer par un va et vient traditionnel qui sera sûrement plus fiable et moins cher !

En ouvrant les deux interrupteurs j'ai été perdu... C'est un méli mélo pour moi, j'espère que quelqu'un arrivera à m'aider la dessus Cool
Je ne sais pas si le câblage actuel permet de faire ce que je veux, et pourquoi j'ai un câble gris d'un côté non raccorder et de l'autre un marron non raccorder ?

J'ai mis en PJ la photo du variateur et du BTN poussoir.

Merci !

Images jointes :

IMG_2129.JPG IMG_2130.JPG IMG_2131.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9395
26/11/2017 à 18h09
26/11/2017 à 18h09
corgato a écrit :


Par contre pour le fil marron j'ai un gros doute...
Quand je fais le test de continuité j'ai 0.05 sur ce fil et quand je test le fil marron du variateur et le deuxième fil noir du btn poussoir j'ai 0.03 ?

Comment c'est possible d'avoir 0.03 etre le noir et le marron ?
Est ce que 0.05 entre les deux marrons c'est que c'est bon ou il faut vraiment 0.00 ?

Merci.



Il faudrait savoir à quelle unité cela correspond

La mesure doit se faire fil débranché aux 2 extrémité

Quand plus haut vous disiez que vous vérifiiez la présence d'une phase, comment procédiez vous ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par corgato

avatar - corgato
Contremaître
Message(s) : 219
26/11/2017 à 18h20
26/11/2017 à 18h20
Je suis sur le 200 Ohm (la plus petite valeur sur mon multimètre)
Les câbles derrière le bouton poussoir alimente des prises, d'une autre pièce, il y en a aucun que je puisse récupérer il passe juste par les mêmes gaine.

J'ai fait sauté le disjoncteur général, et j'ai testé les deux fils déconnecté.
Quand j'ai fait le test avec le noir du btn poussoir je l'avais pas débranché.

Pour la phase j'ai un petit stylo qui se met en rouge que je suis sur une phase.

Quand tu dis que tu as confondu entre le bleu et le gris c'est à dire ?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9395
26/11/2017 à 18h33
26/11/2017 à 18h33
Carminas a écrit :

corgato a écrit :


Sur ton schéma je vois un fil bleu sur le bouton poussoir or actuellement il y a juste deux fils noir ?



Mon fil bleu il n'est pas relier au poussoir.
Il est en attente comme celui qu'on voit sur la photo



Quand je parlais ici du bleu, en fait il s'agissait du gris.

Mais de toute façon on l'oublie ce n'est pas la solution à notre problème

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9395
26/11/2017 à 18h36
26/11/2017 à 18h36
Si c'est 0,03 ohms c'est une continuité

De toute façon pour en avoir le coeur net relier ensemble

Côté poussoir :
le noir qui sert de phase et le marron

Côté variateur :
le marron et le bleu

La lampe doit sallumer




Carminas
ou créer un compte pour participer

Par corgato

avatar - corgato
Contremaître
Message(s) : 219
28/11/2017 à 20h59
28/11/2017 à 20h59
Bonjour,

La lumière s'allume bien quand je raccorde ce que tu m'as dit.

Du coup j'ai voulu mettre le va et vient des deux côtés mais ça ne marche pas :
Celui qui remplace le variateur fonction bien mais celui qui remplace le bouton poussoir fait disjoncter quand j'appuie dessus...

Pour être plus précis voici ce que j'ai fait avec les deux interrupteurs de test : (en PJ)

A la place du variateur :
1 : Fil Bleu
2 : Fil Noir navette
3 : Fil Marron navette

A la place du poussoir :
1 : Fil Noir phase
2 : Fil Noir navette
3 : Fil Marron navette

Si je comprends bien le schéma le 1 c'est la phase et le 2 et 3 c'est les navettes donc le branchement me semble bon non ?
En général on a L, 1 et 2...

Images jointes :

IMG_2143.JPG
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9395
28/11/2017 à 23h23
28/11/2017 à 23h23
Bonsoir

Surprenant T\'es sûr ?

C'est quoi qui saute ?
- le disjoncteur du circuit ?
- l'interrupteur différentiel en tête de rangée ?

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par corgato

avatar - corgato
Contremaître
Message(s) : 219
29/11/2017 à 08h30
29/11/2017 à 08h30
C'est l'interrupteur différentiel en tête de rangé qui saute...
Je comprends pas vraiment pourquoi...
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10086
29/11/2017 à 08h52
29/11/2017 à 08h52
corgato a écrit :

C'est l'interrupteur différentiel en tête de rangé qui saute...
Je comprends pas vraiment pourquoi...



Hello

J'ai posé des questions auxquelles tu n'a pas voulu répondre.

Donc???


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9395
29/11/2017 à 09h06
29/11/2017 à 09h06
corgato a écrit :

C'est l'interrupteur différentiel en tête de rangé qui saute...
Je comprends pas vraiment pourquoi...



Cela veut dire que vous avez quelque chose à cheval sur 2 circuits

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par corgato

avatar - corgato
Contremaître
Message(s) : 219
29/11/2017 à 10h08
29/11/2017 à 10h08
Bonjour,

efred j'ai répondu à ton message, tout est encastré dans le mur du coup je peux rien te montré de plus...
C'est vraiment une installation bancale...
Et pour la dénomination sur la variateur je l'ai est aussi mis plus haut.

Carminas, vu que tout est encastré est ce que c'est mort est faut repasser sur un variateur et bouton poussoir ?
Je comprends pas trop l’intérêt de s’être repiquer sur le fil marron du coup ?
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10086
29/11/2017 à 10h50
29/11/2017 à 10h50
@corgato,

Je ne suis pas un bricoleur mais un pro de l'électricité spécialisé dans le dépannage en domestique.

Je n'aime pas le dire mais quand je pose des questions précises j'attends un réponse précise Pas un truc supposé ou un réponse incomplète.

Maintenant je quitte ce sujet.

@+




Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10086
29/11/2017 à 10h59
29/11/2017 à 10h59
efred a écrit :

hello



il faudrait que l'on puisse voir dans quelle gaine partent tous les fils présents au niveau du poussoir



@+



Ça tu n'a pas répondu.. ....

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par corgato

avatar - corgato
Contremaître
Message(s) : 219
29/11/2017 à 11h19
29/11/2017 à 11h19
Hum ok je vais faire une photo ce soir en rentrant mais comme je l'ai dit c'est encastré on voit rien...
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10086
29/11/2017 à 12h52
29/11/2017 à 12h52
corgato a écrit :

Hum ok je vais faire une photo ce soir en rentrant mais comme je l'ai dit c'est encastré on voit rien...



Je voit très nettement plusieurs gaines

Sinon tu explique

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par corgato

avatar - corgato
Contremaître
Message(s) : 219
29/11/2017 à 19h04
29/11/2017 à 19h04
Voici les photos c'est vraiment le bordel dedans !

Visiblement 2 fils noir dans la gaine droite
A l'opposé de l'interrupteur c'est une un autre interrupteur et vers le bas une prise aussi.
Et le fils gros qui et raccorder a rien vient du bas.

Je sais pas si c'est bon pour toi, je pige vraiment pas l'installation...

Images jointes :

IMG_2148.JPG IMG_2150.JPG IMG_2149.JPG IMG_2153.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : erge , le+bo

Visiteurs non identifiés : 74