Par contre pour le fil marron j'ai un gros doute...
Quand je fais le test de continuité j'ai 0.05 sur ce fil et quand je test le fil marron du variateur et le deuxième fil noir du btn poussoir j'ai 0.03 ?
Comment c'est possible d'avoir 0.03 etre le noir et le marron ?
Est ce que 0.05 entre les deux marrons c'est que c'est bon ou il faut vraiment 0.00 ?
Merci.
Sur ton schéma je vois un fil bleu sur le bouton poussoir or actuellement il y a juste deux fils noir ?
Mon fil bleu il n'est pas relier au poussoir.
Il est en attente comme celui qu'on voit sur la photo
C'est l'interrupteur différentiel en tête de rangé qui saute...
Je comprends pas vraiment pourquoi...
C'est l'interrupteur différentiel en tête de rangé qui saute...
Je comprends pas vraiment pourquoi...
hello
il faudrait que l'on puisse voir dans quelle gaine partent tous les fils présents au niveau du poussoir
@+
Hum ok je vais faire une photo ce soir en rentrant mais comme je l'ai dit c'est encastré on voit rien...
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 11