- VMC protégée par un disjoncteur 10A et non 2A - Tableau saturé (je souhaiterai ajouter un nouveau disjoncteur pour alimenter un cabanon ecl+prises, ajouter un disjoncteur pour l'interphone...) - Porte-fusibles peu pratiques et d'un autre age... - Un tableau secondaire alimente : local technique piscine, éclairages des massifs du jardin et une extension salon avec lumieres, prises et volets roulants. Le repiquage est fait en aval de l'interrupteur différentiel du tableau principal : ne devrait-il pas il y avoir un disjoncteur pour protéger ce départ ? :-? Si oui, quel calibre ? - Puis bref, ce tableau m’apparaît vétuste et ne m'inspire pas confiance. :-D (peignes de travers, quelque dominos mal serrés, etc) MON PROJET : Je souhaite répartir les modules de mon tableau de la façon suivante (regrouper les circuits de même type sous un même ID est un choix, même si je sais que toutes les lumières peuvent sauter en même temps...) : Mes doutes : - Sur le premier rang j'ai placé un disjoncteur faisant office de coupure générale pour les deux tableaux (disjoncteur placé entre l'arrivée du compteur EDF et la distribution sur les borniers phase/neutre). J'ai un doute sur le calibre... Le disjoncteur EDF est un 15/30/45A réglé sur 30A. J'ai vu sur certains forums qu'il fallait placer en tête un disjoncteur 63A pour faire office de coupure générale : au vu de la configuration, un disjoncteur 40A ne pourrait-il pas suffire ? ...
(Le module placé tout en haut à gauche du tableau symbolise un déclencheur type MX + OF pour y raccorder un boitier de coupure générale à chaque étage de la maison) - Sur l'ancien tableau, le circuit plaque de cuisson était protégé par un disjoncteur 20A. Il s'agit en réalité de plaques au gaz, donc je suppose que l'électricité ne sert que pour l'allumage. Le circuit plaque doit être protégé par un dsj 32A selon la norme, mais je suppose que je ne dois pas en mettre un sachant que la section n'est que de 2,5mm² pour ne pas surdimensionner le disjoncteur? Merci de m'éclairer.
- Pour rallonger les fils trop courts, que dois-je utiliser de préférence? Des dominos? Des bornes wago? Des bornes viking ? - Quelle section dois-je utiliser pour relier les borniers phase/neutre aux ID ? - Petite question d'ordre pratique : La norme impose un ID de 63A pour la protection type A lorsque 4 circuits spécialisés y sont connectés (arrêtez moi si je dis une grosse bêtise... :#
) , quel est l'intérêt d'utiliser ce calibre, en sachant que de toute façon le disjoncteur de branchement EDF ne pourra être configuré au maximum que sur 45A ? - Une question qui vous paraîtra surement tordue : Ai-je le droit de sous-dimensionner les disjoncteurs alimentant des circuits prises (pour les circuits comprenant entre 5 et 8 socles) en utilisant un calibre de 16A au lieu de 20A ? En effet je préférerais qu'il y ai exceptionnellement un déclenchement intempestif mais qu'il y ai une détection plus "rapide" des surintensités. - Enfin, a-t-on le droit de "renverser" le sens du tableau en le fixant au mur. Je m'explique: sur les photos vous pouvez voir que le bornier de terre se trouve actuellement en haut, et rallonger chaque fil de terre ferait un peu brouillon... Voilà, si certains d'entre vous peuvent m'apporter des conseils pour améliorer mon projet de rénovation, m'avertir d'erreurs ou autre, je suis preneur
Je rappelle que je ne suis qu' "amateur" et que toute remarque même sévère sera suivie et prise avec diplomatie
Bonne journée !
Le départ vers le tableau secondaire se voit sur cette photo : , juste au dessus de l'ID, non protégé par un disjoncteur. Cela me semble être du 4mm², donc une protection de quel calibre ? J'avais lu en effet qu'il était préférable de destiner un ID aux extérieurs, mais le problème est que les projecteurs fixés directement sur les murs extérieurs sont reliés aux circuits d'éclairage des pièces attenantes, et que ceux des différents massifs sont sur le tableau secondaire... Pour l'unique circuit extérieur que je voudrais ajouter à ce tableau il faudrait donc un ID et un disjoncteur, soit un DD quoi, cela vaut-il le coup ?
Pour la coupure générale, mon problème est que je voudrais associer à l'élément assurant cette coupure un déclencheur type MX à émission de courant de marque Schneider Electric que je possède déjà
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 22