Bonjour, Dans ma salle de bain au dessus du carrelage j'ai 3 fils (photo jointe) je veux installer 1 - une prise électrique 2 - un interrupteur pour 2 appliques murales Comment procéder ? Merci pour votre aide, si vous aviez un shema/photo ça m'aiderait grandement. Cordialement Un bricoleur vraiment nul en électricité Sourire

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
17/08/2010 à 10h47
17/08/2010 à 10h47
Bonjour,


Il est très joili ce cable!!
Mais le fait que tu nous parles de SdB on aurait besoin de renseignements complémentataires:
- distance par rapport à la douche et/ou baignoire
- Quelle sont les protections existantes au tableau ( 30mA)
- Etre sur que ce cable est bien relié à la terre
- un schèma de ta future installation
Photo du tableau
ou créer un compte pour participer

Par commeny95

avatar - commeny95
Petit nouveau
Message(s) : 5
20/08/2010 à 10h07
20/08/2010 à 10h07
Bonjour, J'y ai mis le temps mais mon sous-sol n'est pas assez éclairé pour prendre des photos Triste Voici les éléments de réponses que vous attendez: - Distance par rapport au meuble : 94 cm (les vasques sont à 20 cm, de chaque côté, de l'aplomb de cette mesure) - le cable est bien relié à la terre Tableau (photo de l'intégralité) http://nsa18.casimages.com/img/2010/08/20//100820100235469949.jpg Tableau photo du disjoncteur concerné http://nsa18.casimages.com/img/2010/08/20/100820100128969078.jpg Installation souhaitée (Le montage photoshop n'est pas tiptop, mais l'idée est là) http://nsa18.casimages.com/img/2010/08/20/10082010052791881.jpg Merci pour votre aide
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
20/08/2010 à 11h40
20/08/2010 à 11h40
Bonjour,

1) Au tableau de distribution :

La protection 32A que tu indiques, s'agissant au demeurant d'un circuit éclairage ne devrait pas excéder 16A (disj)

Il n'y a aucune protection 30mA en tête de ton installation donc à rajouter impérativement

2) Positionnement dans la pièce :

Compte tenu de tes nouvelles implantations il ne faut pas que l'un de tes luminaires soit à moins de 0,60m du plan vertical du bord extérieur de la baignoire ou de la douche
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par commeny95

avatar - commeny95
Petit nouveau
Message(s) : 5
20/08/2010 à 12h06
20/08/2010 à 12h06
Il faut donc que je remplace le disjoncteur entouré en rouge par un de même nature qui air une protection 30mA. (je suppose que si je vais dans un magasin de bricolage avec la pièce actuelle en disant ce que tu me dis ils pourront m'aider) à propos Clin d\'oeil ça se retire comment ces petites bêtes du tableau ? Faut tout couper ? après il faut tirer dessus ? En recherchant j'ai trouvé ça : ça à l'air beaucoup plus large que ce qu'il y a en place (et ça m'a l'air de couter la peau des fesses Mouais... Pour ce qui est des sources lumineuses elles se trouvent à l'aplomb des vasque soit à environ 85/90 cm au dessus. Suppression site de pub marchande non autorisée
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
20/08/2010 à 12h44
20/08/2010 à 12h44
Bonjour,

C'est un minimun a installer Quand à la peau des fesses elle est moins chères que d'y laisser sa peau pour l"éternité

Pour les distances de sécurité tu me parles de tes vasques à chaque fois!! Moi ce qui m'interesse c'est la distance par rapport à la douche ou/et la baignoire
ou créer un compte pour participer

Par commeny95

avatar - commeny95
Petit nouveau
Message(s) : 5
20/08/2010 à 12h55
20/08/2010 à 12h55
Bien évidemment je ne remet pas en cause ces problématiques sécuritaires, c'est une considération purement économique par rapport à mon statut de locataire, je ne me vois pas engager des frais importants sur une installation électrique qui semble dater (je suis locataire depuis 1996) Pour ce qui est de la baignoire elle est sur le mur opposé à 2m50 du mur où se trouvent les fils (distance prise au sol), pas de douche.
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
20/08/2010 à 13h01
20/08/2010 à 13h01
Re

Puisque tu es en location je t'invites à adresser une LRAC au propriétaire afin qu'il procède à la mise en sécurité du tableau electrique ( a ses frais ) compte tenu du fait qu'actuellement votre sécurité n'est pas assurée et constitue un danger evident pour les utilisateurs que vous êtes. IMPORTANT Attention ! Attention !
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
20/08/2010 à 13h02
20/08/2010 à 13h02
Bonjour, Clin d\'oeil
Je me permets d'intervenir sur ce sujet qui est un sujet important au niveau sécurité.
Vous êtes locataire et le propriétaire doit vous mettre à disposition un 30 ma et une sécurité de liaison à le terre sur les prises dans les pièces d'eau. Ceci est une obligation et en cas de refus un courrier avec AR est nécessaire en expliquant qu'il restera le responsable si il y a un gros souci corporel.

De plus si le 30 ma est unique il faudra obligatoirement un 30 ma de 63 ampère et de type A, beaucoup plus cher que le type AC en 40 A mais il protégera pour toutes les fuites de courant .

Voilà vous savez presque tout sur la mise en sécurité d'une habitation. Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer

Par commeny95

avatar - commeny95
Petit nouveau
Message(s) : 5
20/08/2010 à 18h20
20/08/2010 à 18h20
Merci à vous deux pour toutes ces informations. Je me met en relation avec mon proprio et reviendrai à la charge ultérieurement pour mes petits pb de lumière Cordialement