bonjour,pourriez vous me dire quel cable et quel section pour une alimentation de maison,140 metres du bornier edf au compteur.merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
06/04/2010 à 12h35
06/04/2010 à 12h35
Bonjour, Clin d\'oeil
En fonction de la puissance du disjoncteur ERDF il faudra prendre la section indiquée sur cette abaque (voir fichier joint) Clin d\'oeil


Images jointes :

ou créer un compte pour participer
avatar - calimero54
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
06/04/2010 à 19h21
06/04/2010 à 19h21
Bonsoir,

Les puissances standard sur une nouvelle distribution en 230V sont de 6KW min, en général c'est souvent 9KW (9000watt).
En 230V cela donne un courant utile de environ 40A à45A (ampère).
Cela dépend bien sûr de l'utilisation de chacun.
Dans le tableau de freddyelec pour une distance de 140m il faut prendre une section de 70mm².
La section tombe à 25mm² pour 166m avec un compteur de 6KW.
Bye

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
06/04/2010 à 19h27
06/04/2010 à 19h27
calimero54 a écrit :

Bonsoir,

Les puissances standard sur une nouvelle distribution en 230V sont de 6KW min, en général c'est souvent 9KW (9000watt).
En 230V cela donne un courant utile de environ 40A à45A (ampère).
Cela dépend bien sûr de l'utilisation de chacun.
Dans le tableau de freddyelec pour une distance de 140m il faut prendre une section de 70mm².
La section tombe à 25mm² pour 166m avec un compteur de 6KW.
Bye


ATTENTION ce n'est pas la puissance souscrite qui faut prendre en compte mais le réglage maxi du disjoncteur général!!
Et là en général c'est mini du 60A et là c'est du 95mm² qu'il faut et en cuivre mais il y a la possibilité de passer de l'alu qui lui sera du 180 mm² cela peu s'avérait moins cher y compris les lyres (fouets) de raccordements pour diminuer la section et pouvoir raccorder sur les disjoncteurs
Les lyres de raccordement il les faut aussi bien avec du 95mm² cuivre que du 180 alu! donc!!!!!!!!!
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
06/04/2010 à 23h05
06/04/2010 à 23h05
Bonsoir

ça donne quoi un rayon de courbure avec du 180mm² alu !!

Bonjour la rehausse
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
07/04/2010 à 04h01
07/04/2010 à 04h01
jiellesse a écrit :

Bonsoir

ça donne quoi un rayon de courbure avec du 180mm² alu !!

Bonjour la rehausse


salut
regarde bien la réponse et lis jusqu'au bout, sans rien oublier!!
Et je dis en plus le 180² alu est plus maniable qu'un 95² cuivre!!
Pour des grosses section de ce genre et même simplement dèjà avec le 35² cuivre faut être équipé ou avoir la possibilité de se faire prêter une sertisseuse pour monter ce que j'indique dans mon autre réponse!!!Ou trouver les auto dénudeurs!!
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
07/04/2010 à 07h54
07/04/2010 à 07h54
Salut

Oui chef j'suis désolé chef j'avais pas tout lu Clin d\'oeil

Les lyres (fouets) bien sur!!

SI tu me mets 1h de colle pour samedi j'pourrais pas venir je serais en vacances à Seville Clin d\'oeil