Bricoleur du Dimanche

Section de cable alimentation maison

Par cyrille86

avatar - cyrille86
Petit nouveau
Message(s) : 3
11/02/2020 à 08h10
11/02/2020 à 08h10
Bonjour, Je viens de faire construire et le tableau EDF se trouve à 110 mètres de mon tableau électrique de ma maison, j'ai un contrat de 12kw. L’électricien qui est venu me faire le raccordement m'avait fait un devis pour un câble aluminium en 2x50mm2. Or le disjoncteur général qui se trouve au bout du chemin disjoncte environ 1 fois par mois alors qu'il n'y a presque rien de branché. Je me pose donc la question si ma section de câble est la bonne, qu'en pensez vous?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
11/02/2020 à 08h18
11/02/2020 à 08h18
Bonjour

Non ce n'est pas bon Tututut !

En plus c'est normé par la NF C15-100

Avec Disjoncteur de Branchement 60A, et une chute de tension maxi d'environ 2% recommandée par la norme il faut :
- 2x70² cuivre en 83m et 117m
- 2x120² alu entre 98m et 124m.
Vous etes loin du compte.

Mais les conséquences de ce sous dimensionnement occasionne juste une chute de tension 2 fois plus élevée que recommandé (au maxi 4,2%)
Cela ne peut pas être ce qui déclenche votre problème, surtout si cela arrive lorsqu'il y a presque rien de branché, car dans ce cas pratiquement pas de chute de tension.

Cherchez plutôt du côté d'un défaut d'isolement.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par cyrille86

avatar - cyrille86
Petit nouveau
Message(s) : 3
11/02/2020 à 08h31
11/02/2020 à 08h31
Merci pour votre réponse, j'ai oublié aussi de dire que j'ai 2 disjoncteurs identique, 1 au bout du chemin à coté du Linky et l'autre à coté de mon tableau électrique dans la maison. Il y a uniquement mon disjoncteur du bout du chemin qui disjoncte, s'est pour cela que je pensais que cela pouvait venir du câble.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
11/02/2020 à 08h33
11/02/2020 à 08h33
Il est sélectif celui de l'extérieur (type S) ?
Il est différentiel celui de l'intérieur ?

Mais de toute façon si le problème survient lorsque vous tirez peu, cela ne peut pas être un sous dimensionnement du câble.

Le mieux serait de vous adresser à l'électricien qui a fait l'installation. Il connait mieux la situation que nous et possède les appareils pour faire les mesures nécessaires.
De plus c'est lui est responsable de l'installation réalisée. S'il y a un problème, c'est à lui de le résoudre.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cyrille86

avatar - cyrille86
Petit nouveau
Message(s) : 3
11/02/2020 à 08h57
11/02/2020 à 08h57
Ci joint les photos de mes 2 disjoncteurs et 1 photo de mon câble qui ressemble plus à du 2x 25mm2. Et oui je vais rappeler l'électricien qui a fait le branchement.

Images jointes :

IMG_2551.jpg IMG_2549.jpg IMG_2548.jpg
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
11/02/2020 à 09h11
11/02/2020 à 09h11
Les deux sont différentiels sélectifs, donc a priori, pas de problème de ce côté là.

Rapprochez vous de votre électricien

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
11/02/2020 à 10h23
11/02/2020 à 10h23
Bonjour Carminas,
Les 2 sélectifs, c'est un problème justement, non ? Seul le disjoncteur extérieur devrait l'être de façon à ce que ce soit celui de l'intérieur qui déclenche avant.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
11/02/2020 à 12h03
11/02/2020 à 12h03
Non au contraire c'est très bien.
Aucun des deux ne doit déclencher sur un défaut différentiel.

Uniquement le 30mA de la rangée concernée.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
11/02/2020 à 13h09
11/02/2020 à 13h09
Je ne vois pas les choses comme ça, déformation professionnelle sans doute...
La sélectivité se fait de 2 façons, par le calibre et par le temps de déclenchement.
La sélectivité entre les 30mA divisionnaires et le disjoncteur intérieur se fait par le calibre (30mA contre 500mA) et la sélectivité entre le disjoncteur intérieur et extérieur (de même calibre) se fait par le temps de déclenchement, donc un non sélectif à l'intérieur et un sélectif à l'extérieur.
Mais j'ai surement tort...
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
11/02/2020 à 13h18
11/02/2020 à 13h18
Sauf que sur un défaut d'isolement > 500mA, il n'y aura pas de sélectivité entre le 30mA et un 500mA instantané.
Ce sera donc de manière aléatoire le 30mA ou le 500mA qui saute, voire les deux.
Et ce n'est jamais agréable d'avoir l'ensemble de l'installation qui saute.

Personnellement je trouve que ne pas faire déclencher les 500mA est préférable.
Mais question de point de vue, je ne sais pas si on peut dire qu'un a raison et que l'autre à tort.

... mais on s'est éloigné de la question initiale Honte

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
11/02/2020 à 13h38
11/02/2020 à 13h38
Citation :

Sauf que sur un défaut d'isolement > 500mA, il n'y aura pas de sélectivité entre le 30mA et un 500mA instantané.


De la même façon qu'un court-circuit va faire déclencher de façon aléatoire le 10A divisionnaire et le 30A général...

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
11/02/2020 à 23h27
11/02/2020 à 23h27
On est d'accord, mais autant limiter le risque de voir un général sauter, même si dans l'absolu on sait qu'on ne peut pas se prémunir de tous les cas.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas

Visiteurs non identifiés : 78