Section de cable pour alimenter un tableau

Bien que j'ai une idée sur la section du cable, j'aimerais l'avis des experts!
Ce tableau alimente des chambres à coucher et 1 salle de bain ( avec ses prises et éclairage bien sur) , 7kw de chauffage et un chauffe eau de 2kw,
il n'y a pas de gros électroménager!
je pense bien sur à du 16mm² mais pour le prix de revient je me pose la question si du 10mm² ne serait pas suffisant?
Qu'en pensez vous?
citer répondre

Liste des réponses

le 06/11/2013 à 17h27
Section de cable pour alimenter un tableau
Bonjour, il serait bien de savoir quel et la section du tableau principal.
citer répondre
le 06/11/2013 à 17h57
Section de cable pour alimenter un tableau
bonsoir c'est du 16mm2
citer répondre
le 06/11/2013 à 20h10
Section de cable pour alimenter un tableau
Salut
question primordiale : quel est le réglage maxi du disjoncteur général ???
Et aussi qui a t'il comme puissance installée autre que ces chambres?
citer répondre
le 07/11/2013 à 11h35
Section de cable pour alimenter un tableau
bonjour ,
actuellement j'ai un différentile de 45 A mais EDF doit venir me le changer pour le mettre à 90A ( donc actuellement mon habitation est alimenté avec un disjoncteur réglé à 45 A)
citer répondre
le 07/11/2013 à 12h18
Section de cable pour alimenter un tableau
bonjour, si disj edf a 90 ampères ce sera plutôt ( au minimum) du 25 mm², pourquoi 90 ampères ??
citer répondre
le 07/11/2013 à 13h00
Section de cable pour alimenter un tableau
bubule a écrit: :
bonjour, si disj edf a 90 ampères ce sera plutôt ( au minimum) du 25 mm², pourquoi 90 ampères ??

Salut
90A c'est du 18Kw en mono mais comme du dis pourquoi?????? 18 KW en mono
Chez nous ERDF refuse de mettre du 18KW en mono
citer répondre
le 07/11/2013 à 17h21
Section de cable pour alimenter un tableau
bonsoir
90 A ou 60A ça change quoi, ça ne me dit toujours pas quel section de cable faut il que je mette pour alimenter environ 9kw ( à savoir que ce cable partira du disjoncteur 500ma De ERDF?
citer répondre
le 07/11/2013 à 19h20
Section de cable pour alimenter un tableau
90 amperen25mm² mini ;60 , 16mm² mini ,la réponse est claire ,après va engranger le benef d'edf
si tu le souhaite

citer répondre
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils

Le sondage de la semaine

Pour vous l’indispensable en cuisine c’est ?
Membres en ligne
Membres :

deespo , Céline_BDD , mokriyacine , raptor2000

Visiteurs non identifiés : 375
keyboard_arrow_up