Bien que j'ai une idée sur la section du cable, j'aimerais l'avis des experts!
Ce tableau alimente des chambres à coucher et 1 salle de bain ( avec ses prises et éclairage bien sur) , 7kw de chauffage et un chauffe eau de 2kw,
il n'y a pas de gros électroménager!
je pense bien sur à du 16mm² mais pour le prix de revient je me pose la question si du 10mm² ne serait pas suffisant?
Qu'en pensez vous?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
06/11/2013 à 17h27
06/11/2013 à 17h27
Bonjour, il serait bien de savoir quel et la section du tableau principal.
ou créer un compte pour participer

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
06/11/2013 à 17h57
06/11/2013 à 17h57
bonsoir c'est du 16mm2
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
06/11/2013 à 20h10
06/11/2013 à 20h10
Salut
question primordiale : quel est le réglage maxi du disjoncteur général ???
Et aussi qui a t'il comme puissance installée autre que ces chambres?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
07/11/2013 à 11h35
07/11/2013 à 11h35
bonjour ,
actuellement j'ai un différentile de 45 A mais EDF doit venir me le changer pour le mettre à 90A ( donc actuellement mon habitation est alimenté avec un disjoncteur réglé à 45 A)
ou créer un compte pour participer
07/11/2013 à 12h18
07/11/2013 à 12h18
bonjour, si disj edf a 90 ampères ce sera plutôt ( au minimum) du 25 mm², pourquoi 90 ampères ??
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
07/11/2013 à 13h00
07/11/2013 à 13h00
bubule a écrit :

bonjour, si disj edf a 90 ampères ce sera plutôt ( au minimum) du 25 mm², pourquoi 90 ampères ??


Salut
90A c'est du 18Kw en mono mais comme du dis pourquoi?????? 18 KW en mono
Chez nous ERDF refuse de mettre du 18KW en mono
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
07/11/2013 à 17h21
07/11/2013 à 17h21
bonsoir
90 A ou 60A ça change quoi, ça ne me dit toujours pas quel section de cable faut il que je mette pour alimenter environ 9kw ( à savoir que ce cable partira du disjoncteur 500ma De ERDF?
ou créer un compte pour participer
07/11/2013 à 19h20
07/11/2013 à 19h20
90 amperen25mm² mini ;60 , 16mm² mini ,la réponse est claire ,après va engranger le benef d'edf
si tu le souhaite

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 106