Bonjour
J'ai l'impression que chaque interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée est repiqué en amont de celui qui est au dessus.
Il faut donc se reprendre sur l'amont du dernier où il ne doit pas y avoir de repiquage.
Pour déterminer la section du câble de liaison, il faudrait connaitre la puissance maxi dont vous aurez besoin dans le nouveau bâtiment.
Compte tenu des 20 mètres dans la 1ère liaison, vous avez intérêt à avoir une chute de tension maxi aux environ de 1% dans les 20m qui alimentent le nouveau bâtiment.
Cela donnerait donc pour 20m :
- 3G10² protégé par un disj 32A pour 7 kW maxi et 1,3% de chute de tension maxi et interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée
- 3G16² protégé par un disj 40A pour 9 kW maxi et 1% de chute de tension maxi et interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée
- 3G16² protégé par un disj 50A pour 11 kW maxi et 1,3% de chute de tension maxi et interrupteur différentiel 30mA 63A
- 3G16² protégé par un disj 63A pour 14 kW maxi et 1% de chute de tension maxi et interrupteur différentiel 30mA 63A à l'arrivée
Vu ce que vous décrivez, la seconde solution me semble le meilleur compromis puissance/coût.
Vous inspirer du schéma joint
Images jointes :
Carminas