Bricoleur du Dimanche

Sectionneur

Par Madmac

avatar - Madmac
Petit nouveau
Message(s) : 1
07/07/2011 à 18h20
07/07/2011 à 18h20
Bonsoir, J'ai dans le local de la piscine un tableau electrique avec un module qui ressemble aux anciens disjoncteur EDF. certains vendeurs me disent que c'est un sectionneur. Je ne sais pas ce que cela veut dire et je ne trouve pas le même modèle et pas non plus un équivalent. Quelqu'un sait-il ce que c'est et quel modèle et marque équivalente je pourrais trouver mais avec un ampérage plus élevé. En effet celui-ci était en place pour la pompe de la piscine et tout aller bien. Le pisciniste a rajouté une pompe à chaleur et là, il chauffe et depuis quelque temps "saute" à la mise en route du compresseur de la pompe à chaleur. L'ampérage du compresseur est de 8Ah au démarrage, et le CHINT est à 6,3 Ah maxi d'après ce que je comprend. merci de votre aide. pascal

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
07/07/2011 à 18h42
07/07/2011 à 18h42
Bonjour
Cet engin est un disjoncteur magnéto thermique protection moteur ,ce doit être celui de la pompe piscine. Le pisciniste ne doit pas mettre en plus la pompe a chaleur dessus , il faut un disjoncteur normal pour la pompe a chaleur repris en amont de cette protection de la pompe!
Il y a là une grosse erreur de câblage a refaire
ou créer un compte pour participer