Bonjour,
Voici mon problème.
Je compte tirer une ligne principale triphasé 400V compasé d'une cable 5G10 (3 phases, un neutre et une terre) et évidement d'un disjoncteur sectionneur principale.
De cette ligne principale va partir trois lignes secondaires en 3G10 (3 phases) qui viendrons chacune alimentée un thermoplongeur de 9kw 400V 40A. Chacune de ces lignes seront protégées par un disjoncteur 63A.
Ma question se porte sur le dimensionnement du disjoncteur sectionneur de la ligne principale. Sachant que les trois thermoplongeurs fonctionneront en même temps est-ce que l'intensitée s'ajoute auquel cas il devra etre au minimum de 3x40= 120A ? ou etant en triphasé le calcul est tout autre ?
Merci de votre aide.
Antoine
Bonsoir
Non cela ne s'ajoute pas.
Il faut mettre un disjoncteur tetra au départ 50A maxi.
Un 40A suffira s'il n'y a que vos 3 thermoplongeurs en aval.
Par contre je ne vois pas l'intérêt des disjoncteurs 63A (63A n'est pas adapté pour du 10²)
Ok parfait.
Pour les disjoncteur de 63A oui j'aurais pu dire 50A. je voulais surtout dire que chaque ligne secondaire sera protégée par un disjoncteur adapté (50A dans notre cas pour être légèrement surdimensionné).
Pour la section de câble, d'après des recherches pour cette puissance et cette intensité il faudrais du 10 carré, sauf erreur de ma part bien entendu.
merci.
Antoine
Ca dépend également de la longueur, voire éventuellement des modes de poses.
Mais en étant dans des conditions usuelles, tout en 10² convient avec des disjoncteurs 40A convient.
On peut se poser la question de l'intérêt de remettre des disjoncteur mono 40A en aval du disjoncteur tetra 40A (mais je ne suis pas spécialiste des thermoplongeurs)
Effectivement, je suis curieux de savoir ce que les autres pensent de la mise en place de disjoncteur en aval.
faut pas hésiter sur la sécurité mais ca fait du matériel en moins d'un autre coté...
Bonjour
Je réinsiste aussi sur la longueur des liaisons dont vous n'avez rien dit.
De cette ligne principale va partir trois lignes secondaires en 3G10 (3 phases) qui viendrons chacune alimentée un thermoplongeur de 9kw 400V 40A.
Bonjour,
Là, y a un soucis !
Si vos thermoplongeurs sont bien des bi-phasés 400V 9KW, il ne font pas 40A mais seulement 22.5A. 40A correspondrait à des thermoplongeurs 230V.
On peut se poser la question de l'intérêt de remettre des disjoncteur mono 40A en aval du disjoncteur tetra 40A (mais je ne suis pas spécialiste des thermoplongeurs)
Effectivement, toujours en considérant qu'on a bien 3 thermoplongeurs bi-phasés 400V, il suffit de les câbler en triangle sur un départ triphasé (pas besoin du neutre). Un disjoncteur triphasé suffit donc. Pour le calibre, il faut le calculer en fonction de la longueur de câble et le mode de pose, 40A suffit si faible longueur.
Alors pour qu'il n'y ai pas d'incomprehension il s'agit de thermoplongeurs triphasé sans neutre branchés en étoile.
Du coup pour une conso de 13 amperes par phases.
Quant a la longueur, ca ne depassera les 3 metres entre les thermoplongeur et l'armoire de controle.
Alors pour qu'il n'y ai pas d'incomprehension il s'agit de thermoplongeurs triphasé sans neutre branchés en étoile.
Dans ce cas, il y a une incohérence quand vous écrivez :
De cette ligne principale va partir trois lignes secondaires en 3G10 (3 phases) qui viendrons chacune alimentée un thermoplongeur de 9kw 400V 40A.
Un câble 3G10 ne peut pas alimenter un thermoplongeur triphasé, il faut un 4G10 (3 fils + 1 terre).
Donc si on reprend, 3 thermoplongeurs triphasés 400V 9KW, on a donc une intensité de 13A pour chaque départ.
Il faut donc un départ général triphasé de 40A (pas besoin du neutre), et 3 départs divisionnaires triphasés de 16A.
Pour les câbles, pourquoi voulez-vous mettre du 10² pour une intensité de 13A (16A) ???
Autant pour moi. J'ai fait une erreur dans mon énoncé.
Pour le cable je partais sur de mauvaise valeurs au vu de mes mauvais calculs. Du 2,5 carré suffit donc pour les depart divisionnaires mais en 4G10 (j'ai oublier la terre).
Merci de votre aide
Bonjour
On ne comprend pas bien le lien 2,5² et 4G10
Très franchement votre projet n'est pas clair, vous n'en dites pas grand chose. On a du mal à comprendre ce que vous voulez faire. Votre biphasé est bizarre ? vous n'avez toujours pas parlé des longueurs.
Sans des infos plus précises, on risque de vous donner des réponses erronées.
A ce que j'ai compris, il a une armoire locale avec 3 départs pour ses 3 thermoplongeurs (triphasés). Il a donc 3 disjoncteurs dans cette armoire avec 3 câbles 4G2.5 (3 mètres) pour aller vers les thermoplongeurs.
Ensuite il doit réaliser l'alimentation de cette armoire, et là, je te rejoins, on ne connait pas la longueur de câble. Il prévoit un 4G10 pour 40A...
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 46