Bonjour,

chez nous : monophase 230V 12kVA.
j'envisage d'installer un interrupteur sectionneur (sur rail DIN)
- il me faudrait un bipolaire de 63A ? meilleur choix sera ?
- je devrais (ou pas) d'associer avec un aux-de-commande ou avec un contacteur ou ?

vos suggestions ?
MERCI
cdlt/
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par mha

mha
avatar - mha
Contremaître
Message(s) : 262
28/04/2012 à 08h36
28/04/2012 à 08h36
bonjour,
il y a quelqu'un qui peut me donner (fin de chantier, sept 2012)
un 4P-400V-100A : celui'ci convient a mon installation ?
si je souhaite en acheter un pour tout-de-suite, que me conseillez-vous ?
cdlt/
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
28/04/2012 à 09h02
28/04/2012 à 09h02
Bonjour.
Je suppose que la raison de cet interrupteur est l'éloignement entre le disjoncteur général (peut-être extérieur ?) et le tableau des protections, qui lui-même est placé dans le logement, non loin de l'accès principal ?
Le meilleur choix est un simple inter bi 63A.
Le tétra 100A est acceptable, si l'encombrement ne te gêne pas. Mais si tu dois en acheter un d'abord, pour le remplacer par un 4x100A, quel intérêt sinon celui de profiter d'une gratuité ? il te restera alors le 2x63 ?
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
28/04/2012 à 09h17
28/04/2012 à 09h17
Bonsoir

Les auxiliaires ne sont compatibles qu'avec du matériel de la marque et en général de même génération de matériel.

Voir si cela sera possible avec votre 4x100A de récup.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par mha

mha
avatar - mha
Contremaître
Message(s) : 262
28/04/2012 à 09h55
28/04/2012 à 09h55
bonjour,

MERCI pour les reponse.

--donc si je peux attendre : le 4P ira bien, (je n'ai pas pense le fait qu'il prenne de la place, merci ...)
--si non un bi-63A pour tout-de-suite.
--si ajout un aux. il fallait penser a la compatibilite, car ce n'est pas "standard", juste ? (la-aussi, merci pour le conseil)

NF : ca s'allume pour dire : le courant y est (position fermee)
NO : ca s'allume pour dire : position ouverte (coupure de courant)
>>> donc il fallait le placer en amont d'interr-sect. juste ?

edit : vous preconisez NO ou NF ?
quelles sont d'autres fonctions suppl. d'aux. ?

en tout cas, merci
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
28/04/2012 à 10h00
28/04/2012 à 10h00
Exemples de non compatibilité
Vous ne pouvez pas mettre un auxiliaire Legrand sur un interrupteur sectionneur Hager
Vous ne pouvez pas mettre un auxiliaire Legrand commercialisé aujourd'hui sur un interrupteur sectionneur Legrand commercialisé il y a 15 ans

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par mha

mha
avatar - mha
Contremaître
Message(s) : 262
28/04/2012 à 10h03
28/04/2012 à 10h03
bonjour,
pour repondre : installation de cet interr-sect. car le Disjoncteur-500mA est un peu cache, un tout petit peu difficilement acessible. d'ou l'idee un interr-sect pour les coupures en cas d'urgence a l'interrieur du tableau, bien visible, bien identifiable, bien accessible...

voila.
cdlt/