Bricoleur du Dimanche

Déporter un sectionneur dans un appartement

avatar - Essorak
Petit nouveau
Message(s) : 2
19/09/2023 à 06h58
19/09/2023 à 06h58


Bonjour à tous,
Voici ma première question dans ce forum.
Voilà, je loue un appartement de 48m2 indépendant dans ma maison. L'expert est passé et m'a demandé de déporter un sectionneur dans l'appartement car mon tableau est trop éloigné et en bas des escaliers. Bref. Pour éviter de tirer 4 câbles depuis le tableau, existe-t-il une sorte de télécommande filaire qui pourrait couper un sectionneur à distance ?
Aussi, si finalement je dois tirer mes 4 cables, quelles doivent être leur dimension ?
Merci pour vos précieuses réponses


Je sais rien mais je suis motivé
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
19/09/2023 à 07h49
19/09/2023 à 07h49

Bonjour

En principe il faut une coupure à action directe, donc dans ce cas, pas d'autres choix que de tirer 4 fils :

  • 10² si DB 10/30A ou 15/45A
  • 16² si DB 30/60A ou 60A fixe

Sinon, il est toujours possible de mettre une bobine associée à l'interrupteur sectionneur, mais cela ne répond pas à l'exigence d'action directe

Images jointes :

Coupure d'urgence 5.jpg NF C 15-100 A5 506 Coupure d'urgence.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - Essorak
Petit nouveau
Message(s) : 2
19/09/2023 à 08h02
19/09/2023 à 08h02

Merci Carminas, on ne peut plus claire ! 