Bonjour,
J'aimerais installer in Interrupteur-sectionneur rotatif encastrable dans mon tableau électrique dans ma maison individuelle. J'ai une arrivée dans mon tableau triphasée, avec câbles 3 phases et un câble neutre. Je ne sais pas quel est le bon modèle pour moi:
- triploaire 25A ou
- 4 pôles + neutre à gauche à 32A
Merci pour vos conseils
Meilleures salutations
Izzy
hello,
Tetrapolaire bien entendu et supérieur à la puissance qui va passer
C'est pour quoi faire?
@+
Merci efred.
L'idée est de peut-être mettre comme interrupteur général dans mon tableau. C'est la norme aujourd'hui, je crois, non ? En cas de soucis comme une électrocution ou incendie électrique, un habitant de la maison peut tout couper l'électricité sur le tableau, sans devoir courrir dans vers l'interrupteur général du fournisseur d'électricité qui se trouve dans mon garage (bon, juste à 10 m plus loin derrière une porte 😊).
Après, je pense qu'il suffit de couper les 3 interrupteur différentiels en début de chaque ligne sur mon tableau pour avoir la même chose.
Izzy
Bonsoir
Vous avez raison, il est obligatoire d'avoir une coupure générale dans le logement, pour tout couper en une seule action
Si votre disjoncteur de branchement est un 10/30A vous pouvez mettre un interrupteur sectionneur tetra a minima 32A
Si votre disjoncteur de branchement est un 30A/60A vous pouvez mettre un interrupteur sectionneur tetra a minima 63A
Pas forcément besoin qu'il soit rotatif
Merci. Je vais vérifier le disjoncteur de branchement et vous tiens au courant.
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 178