Bricoleur du Dimanche

Interrupteur-sectionneur rotatif

Par edarvas

avatar - edarvas
Apprenti bricoleur
Message(s) : 23
22/03/2022 à 08h22
22/03/2022 à 08h22

Bonjour,
J'aimerais installer in Interrupteur-sectionneur rotatif encastrable dans mon tableau électrique dans ma maison individuelle. J'ai une arrivée dans mon tableau triphasée, avec câbles 3 phases et un câble neutre. Je ne sais pas quel est le bon modèle pour moi:

- triploaire 25A  ou

- 4 pôles + neutre à gauche à 32A

 

Merci pour vos conseils

Meilleures salutations

Izzy


Ez, le bricoleur du dimanche
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10070
22/03/2022 à 09h33
22/03/2022 à 09h33

hello,

 

Tetrapolaire bien entendu et supérieur à la puissance qui va passer

 

C'est pour quoi faire?

 

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par edarvas

avatar - edarvas
Apprenti bricoleur
Message(s) : 23
22/03/2022 à 13h50
22/03/2022 à 13h50

Merci efred.

L'idée est de peut-être mettre comme interrupteur général dans mon tableau. C'est la norme aujourd'hui, je crois, non ? En cas de soucis comme une électrocution ou incendie électrique, un habitant de la maison peut tout couper l'électricité sur le tableau, sans devoir courrir dans vers l'interrupteur général du fournisseur d'électricité qui se trouve dans mon garage (bon, juste à 10 m plus loin derrière une porte 😊).  

Après, je pense qu'il suffit de couper les 3 interrupteur différentiels en début de chaque ligne sur mon tableau pour avoir la même chose.

Izzy


Ez, le bricoleur du dimanche
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9387
22/03/2022 à 17h33
22/03/2022 à 17h33

Bonsoir

Vous avez raison, il est obligatoire d'avoir une coupure générale dans le logement, pour tout couper en une seule action

Si votre disjoncteur de branchement est un 10/30A vous pouvez mettre un interrupteur sectionneur tetra a minima 32A

Si votre disjoncteur de branchement est un 30A/60A vous pouvez mettre un interrupteur sectionneur tetra a minima 63A

Pas forcément besoin qu'il soit rotatif


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par edarvas

avatar - edarvas
Apprenti bricoleur
Message(s) : 23
24/03/2022 à 19h30
24/03/2022 à 19h30

Merci. Je vais vérifier le disjoncteur de branchement et vous tiens au courant.