Bonjour,
Mon tableau se prépare gentiment et une question se pose. C'est un tableau secondaire, j'ai donc une arrivée en 2x16mm2 qui alimente un interrupteur sectionneur 63A. Pour relier la sortie de l'interrupteur sectionneur au peigne vertical, je pensais acheter 2 cordons Legrand mais je m'aperçois que c'est en 10mm2. Est-ce que ça existe en 16mm2 et je n'ai pas trouvé ou alors faut il que je fasse le raccordement avec 2 bouts de fils en 16mm2 ?
Est-ce gênant d'avoir ces petites longueurs d'une section inférieure ?
Bonjour
Si vous avez un DB 15/45A, vous pouvez faire cette liaison en 10²
Mais si vous avez un DB 30/60A ou 60A fixe, il faut obligatoirement faire la liaison avec le peigne vertical en 16²
Bonsoir,
Merci Carminas pour cette précision. J'ai un linky et un abonnement 12kVA qui alimentent 2 appartements T2. J'ai une chute de 16mm2 alors je vais faire avec ça.
Mais je suis étonné que les cordons Legrand ne soient pas en 16mm2 comme le sont leurs peignes !
Mais je suis étonné que les cordons Legrand ne soient pas en 16mm2 comme le sont leurs peignes !
Bonjour,
Ils sont donnés malgré tout pour 63A.
Bonjour
Oui, mais il en sont pas prévus pour cela.
Ce sont des cordons de repiquage pour alimenter une 2ème rangée à partir d'un 1ère ou éventuellement pour alimenter un interrupteur différentiel seul en direct, sans qu'il fasse l'objet d'un repiquage.
Et dans ce cas la norme autorise du 10², même pour 63A.
Mais pour alimenter un peigne vertical avec 60A, la norme demande explicitement du 16² (voir annexe E de la partie 10 de la NF C15-100).
Bonjour à vous deux,
Merci pour vos réponses toujours précises 👍.
J'ai raccordé avec un morceau de 16mm2 qu'il me restait, aucun problème comme ça.
Membres en ligne
Membre(s) : Germain2021
Visiteurs non identifiés : 39