Bricoleur du Dimanche

Sécurité electrique

Par ceddddd

avatar - ceddddd
Petit nouveau
Message(s) : 1
20/01/2019 à 19h59
20/01/2019 à 19h59
Bonjour, Dans le grenier de ma maison, j'ai 2 boites de dérivations, ces boites sont suspendus avec en dessous, de la laine de verre, je voulais savoir si cette installation été conforme ou s'il existait des solutions plus sécurisé, peut etre un petit boitier ? j'ai ajouté une photo de l'installation. Vos avis sont bienvenu, merci

Images jointes :

electric.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 624
21/01/2019 à 19h01
21/01/2019 à 19h01
Bonjour,

Le fait que la boite soit libre n'est pas un problème, cependant, ce qui est interdit, c'est ces fils semblant être en dehors de la boite où il manque la membrane.

Normalement, il doit être impossible sans outils et sans démontage d'être en contact avec les fils (double isolation).