Bricoleur du Dimanche

Shunter thermostat pour radiateur électrique

Par k20human

avatar - k20human
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
05/10/2016 à 10h24
05/10/2016 à 10h24
Bonjour à tous,

Je pose dans le forum électrique mais au besoin vous pouvez déplacer le sujet dans le forum chauffage.

J'ai dans mon salon 2 radiateurs électriques. L'un fonctionne, l'autre non (pas de tension dans le câble d'alimentation donc à priori cela ne vient pas du chauffage).

J'ai dans ma pièce un régulateur de chauffage OMRON E5CS-R1KJX (voir la doc)

Je voudrais utiliser l'alimentation de ce régulateur pour brancher une prise électrique à la place et donc le supprimer car il ne me sert pas (projet de domotique sans fil, pour le moment je vais utiliser le thermostat des radiateurs) et je le soupçonne de causer mon problème d'alimentation.

Ma question est : puis-je relier ensemble les 2 fils qui sont actuellement branchés sur la sortie relais du régulateur pour faire contact ? Car dans la doc il y a écrit qu'en sortie c'est 250V en 3A donc si je les branche ensemble je n'aurais selon moi rien qui va circulé. Est-ce dangereux ? Cela va-t-il fonctionner ?

Merci d'avance pour votre aide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Géryko

avatar - Géryko
Contremaître
Message(s) : 414
05/10/2016 à 11h56
05/10/2016 à 11h56
Bonjour,

Non, il ne faut pas shunter sur le régulateur d'autant que tu veux le déposer ensuite.
1) Il faut déposer le régulateur.
2) Ce régulateur doit commander un ou des relais.
Tu dois donc exciter directement les relais ou mieux schunter les contacts de ces relais en attendant la gestion "sans fil"

En principe, l'alimentation du régulateur ne peut pas servir à alimenter une prise car le disjoncteur de protection et la section des conducteurs sont insuffisants. (5 A maxi en principe)

Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer

Par k20human

avatar - k20human
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
05/10/2016 à 12h12
05/10/2016 à 12h12
Merci pour cette réponse Sourire

1) C'est noté
2) Ce relais doit normalement se trouver dans mon tableau électrique, non ?
De plus je n'ai pas de disjoncteur en 5A j'en déduit que la protection est d'au moins 10A (minimum de mon tableau), les câbles qui arrivent au régulateur sont plutôt gros d'ailleurs, ou mon résonnement est erroné ?

Voici une photo de mon tableau :
ou créer un compte pour participer

Par Géryko

avatar - Géryko
Contremaître
Message(s) : 414
05/10/2016 à 13h49
05/10/2016 à 13h49
Re,

En positions 1 et 21 je pense que ce sont des relais (petits contacteurs)
Je ne vois pas la référence.
21 pourrait concerner le chauffage ?
Effectivement, la protection est surement de 10A

Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par k20human

avatar - k20human
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
05/10/2016 à 14h03
05/10/2016 à 14h03
Re,

Je vais tester ce soir de mettre les contacteurs à 0 pour voir ce que ça donne du coup (ça pourrait être ça car il y a un second régulateur à l'étage)

Par contre pour les shunter il suffit que je le passe en position 1 ou il faut que je touche aux câbles ?
ou créer un compte pour participer

Par Géryko

avatar - Géryko
Contremaître
Message(s) : 414
05/10/2016 à 14h13
05/10/2016 à 14h13
Re

Si la position 1 permet de forcer la marche, c'est effectivement ce qu'il faut faire.
Je pensais qu'il s'agissait d'un indicateur de position.
(Je ne vois pas la référence.)

Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer

Par k20human

avatar - k20human
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
05/10/2016 à 14h33
05/10/2016 à 14h33
Ok merci, je regarde tout ça ce soir, je fais mes tests, je tente de brancher une prise sur l'arrivée électrique et je vous tient au courant demain.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
06/10/2016 à 07h48
06/10/2016 à 07h48
salut
ce sont des contacteurs dit J/ N si on met ces contacteurs en marche forcée, et si le régulateur reste en fonction le contacteur va revenir automatiquement en marche auto.
le mieux est de ponter ces contacteurs en raccordant les fils haut et bas ou encore plus facile de débrancher un fil sur une des 2 bornes bobine A1 ou A2 comme ça le régul. n'aura aucune incidence sur ces contacteurs
ou créer un compte pour participer

Par k20human

avatar - k20human
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
06/10/2016 à 09h05
06/10/2016 à 09h05
Bonjour,

Alors j'ai testé de mettre le contacteur en position 1, ça a bien bypassé le régulateur (il s'agit du contacteur en position 21, le régulateur est quand a lui contrôlé par le 27)

Par contre pour une raison que j'ignore après l'avoir remis en "auto" impossible de le remettre en position 1 (même si le régulateur est débranché) !!! Il reste coincé soit en 0 soit en auto ... Ne voulant pas trop forcé pour ne pas le casser je l'ai finalement laissé en auto et j'ai réglé la température de consigne du régulateur à 40°C ...

J'ai également utilisé l'alimentation du régulateur pour alimenter 3 prises électriques (qui seront dédiés à la box internet).

Ce n'est pas très esthétique mais ça fonctionne. A l'occasion j'essayerai de démonter ou changer le contacteur pour voir pourquoi il ne reste pas en position 1 ...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
06/10/2016 à 16h03
06/10/2016 à 16h03
k20human a écrit :


Ce n'est pas très esthétique mais ça fonctionne. A l'occasion j'essayerai de démonter ou changer le contacteur pour voir pourquoi il ne reste pas en position 1 ...


tu as la réponse dans mon premier post. = bobine alimentée, donc c'est simple comme déjà dit: débrancher les fils sur A1 et ou A2 sur les contacteurs.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 12