Bonjour, Je pose cette question sur ce forum car j'ai besoin d'un peu d'aide. Merci d'avance pour les commentaires qui seront fait. Je suis en train de changer les interrupteurs / prises de mon appartement par des Legrand Celiane, car les anciens sont vieillissants. Je suis bloqué sur 2 interrupteurs - ils sont reliés au même fusible. - Celui de la cuisine, qui contrôle la lampe, en image - c'est l'interrupteur qui est sur des briques. Il y a 2 fils (marrons et bleu) brancher sur la même fiche. Il y a 1 fil (noir) qui est branché sur une autre fiche. -Celui de la salle de bain, qui controle la lampe -en image - c'est l'interrupteur qui est sur des carreaux. Il y a 3 fils (1 rouge + 1 noir + 1 noir(bis). Je n'ai pas démonté l'interrupteur de la cuisine, donc pas de soucis pour celui la. Par contre, en enlevant celui de la salle de bain, les 3 fils sont parti directement et je n'ai pas repéré les emplacements. (et pas de couleur au bornes sur les vieux inter !

). D'abord, chaque inter contrôle chaque lampe, donc je ne comprends pas pourquoi il y a 3 fils ???? Mes test sur l'inter SdB : - Rouge sur Rouge / Noir (bis) sur borne 1 : OK Lampe Cuisine, mais PAS OK lampe SdB. - Rouge sur Rouge / Noir (bis) sur borne 2 : OK Lampe Cuisine, mais PAS OK lampe SdB. - Rouge sur Rouge / Noir sur borne 1 : Fusible grille. - Rouge sur Rouge / Noir sur borne 2 : Fusible grille. - Rouge / Rouge / Noir + Noir (bis) sur borne 1 : Les lampes s'alluments mais si j'action l'inter, le fusible grille. - Rouge / Rouge / Noir + Noir (bis) sur borne 2 : Les lampes s'alluments mais si j'action l'inter, le fusible grille. - Rouge / Rouge / Noir sur borne 1 / Noir (bis) sur borne 2 : Fusible grille. Avez-vous une idée de la bonne combinaison ? Merci !!