Salut,
Très amusant cet avis !!
Depuis quand EDF régit pa la norme C14-100 peut se prévaloir d'interdire une action modificative sur un réseau domestique régit par la norme C15-100;

Chacun à sa place et tout ira bien.
Le fait de réaffecter un réseau de distributioon cablé en 2,5² originellement prévu pour alimenter des chauffages
et que ceux ci n'ont plus lieu d'être, rien n'interdit de décider que l'intégralité de ce réseau puisse être considéré comme un réseau de prises de courant...
..ou alors tu ne nous as pas tout dit et il subsiste sur ce réseau des chauffages encore opérationnels.
Par ailleurs es tu sur que le fait d' avoir prolonger un circuit tel que tu l'as réalisé ne constitue par une surcharge quantitative sur ce circuit ??