Tableau électricité

Tableau électricité

Par lloydsas

avatar - lloydsas
Petit nouveau
Message(s) : 3
le 15/01/2014 à 20h02
Bonsoir,

Je suis nouveau sur le site que je viens de découvrir Sourire

Je souhaite aménager mon garage de 40m² en petit appartement, une chambre, un salon, une salle de bain et un wc, et le problème que je me pose c'est sur l'électricité.

Je souhaite prendre un tableau électrique de 2 rangées est-ce suffisant ?

Je souhaite installer au total :

10 prises au total (répartit dans la chambre, le salon, la salle de bain et les wc)
1 luminaire et extracteur avec un interrupteur classique pour les WC
1 luminaire et extracteur avec un interrupteur classique pour la salle de bain
1 interrupteur va et vient pour 2 luminaires
1 interrupteur va et vient pour 2 luminaires
1 luminaire chambre avec un interrupteur classique
1 luminaire avec extracteur pour coin cuisine

1 réfrigérateur, un four électrique avec plaque électrique, une machine à laver, un sèche linge ainsi qu'un ballon d'eau chaude électrique, 1 radiateur salon, 1 radiateur chambre, 1 sèche serviette salle de bain.


Quel schéma électrique devrais-je faire ? Que dois-je respecter ?

Merci à vous pour vos réponses.


ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 7115
le 15/01/2014 à 20h18
Bonsoir

Votre question est un peu vaste

Il est entendu qu'une installation de ce type raccordée à votre tableau principal du logement est à usage privatif et ne peut pas servir à de la location.

Je vous conseille une liaison en 3G10² avec au départ un disjoncteur 40A.
A l'arrivée un interrupteur sectionneur 40A pour la coupure d'urgence puis :
1 ID 30mA 40A type A
- cuisinière 6² 32A
- lave-linge 2,5² 16A
- prises 2,5² 20A
- éclairage 1,5² 10A
1 ID 30mA 40A type A C
- sèche-linge 2,5² 16A
- ballon 2,5² 20A
- radiateur salon/chambre 2,5² 20A
- sèche serviette 1,5² 10A
- prises 2,5² 20A (dont réfrigérateur)

C'est une possibilité, il en existe d'autres

A noter que j'ai assimilé votre four avec plaque à une cuisinière. Voir si c'est vraiment le cas.
Sinon un simple circuit four 2,5² 20A pourrait suffire.

@+

Images jointes :

Tableau divisionnaire C.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Bonnes résolutions bricolage 2021
38 % J'arrête de remettre à demain les petites réparations (5)
38 % Je range et je trie le bazar dans mon garage (5)
23 % Je bricole avec plus de matériaux écolos (3)

13 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas , pacific12 , le+bo , goodluck , Cecilemelle , SoDLectro , Dom52

Visiteurs non identifiés : 450