Bricoleur du Dimanche

Tableau électrique

Par BriceR66

avatar - BriceR66
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
23/11/2018 à 11h43
23/11/2018 à 11h43
Bonjour à tous je suis nouveau. Voilà je refais l'électricité de ma propre maison en rénovation, j'ai terminé de tirer les lignes sur toute la surface de la maison, je me suis fait un schémas de mes deux tableaux, mais je suis pas sûr de moi concernant la répartition des disjoncteurs sur les différentes rangées et le choix des de la capacité des disjoncteurs differenciels affiliés.
Je précise que j'ai 2 maisons traversantes qui ne fait plus qu'une. Je place donc 2 tableaux à 2 endroits différents de la maison, d'où mes deux schemas de mes deux tableaux.
Je n'arrive pas a poster de photos de mes shemas ca marche pas donc pour qui est prêt, je decline mes rangées de mes deux tableaux par ecrit. Je vous remercie par avance de votre réponse.
Merci beaucoup pour votre aide.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
23/11/2018 à 12h22
23/11/2018 à 12h22
Bonsoir

Dans doute que la taille de vos image est trop grosse
A réduire avant de poster

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par BriceR66

avatar - BriceR66
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
23/11/2018 à 13h10
23/11/2018 à 13h10
Voilà premier shemas

Images jointes :

20181111_174858-ConvertImage-ConvertImage.jpg
ou créer un compte pour participer

Par BriceR66

avatar - BriceR66
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
23/11/2018 à 13h16
23/11/2018 à 13h16
tableau n°1 j'espere que ca a marché

Images jointes :

Documents joints :
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par BriceR66

avatar - BriceR66
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
23/11/2018 à 13h21
23/11/2018 à 13h21
Galère ! Mais je crois que c'est bon, même si vous me répondez pas sur mon sujet ca m'aura appris à réduire les image !

Images jointes :

20181111_174804-ConvertImage-ConvertImage.jpg
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
23/11/2018 à 15h46
23/11/2018 à 15h46
Bonjour

Sans avoir le calibre des disjoncteurs et le type des différentiels difficile d'être affirmatif à 100%

Dans l'ensemble cela à l'air pas mal.

A noter que :
- si vous voulez utiliser un programmateur ou un gestionnaire d'énergie pour piloter vos radiateurs par fil pilote, il est impératif qu'ils soient sous le même différentiel.
- il n'y a pas d'obligation de dédier des circuits aux prises et lumière de la sdb
- P4 me semble chargé
- En théorie le circuit des 6 PC cuisines devrait être dédié (mais en réno on ne vous dira rien)

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - zorrorenardeau
Contremaître
Message(s) : 382
23/11/2018 à 16h24
23/11/2018 à 16h24
Bonjour
Pour les differentiels protégeant les plaques de cuisson et le lave linge prévoyez des modèles type A
Personnellement j’installerais un interrupteur de coupure générale 63A en tête de chaque tableau de manière à pouvoir couper une aile de la maison indépendamment
Sinon c’est correct
Cordialement
Zorro
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par BriceR66

avatar - BriceR66
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
23/11/2018 à 18h41
23/11/2018 à 18h41
Merci bcp pour votre réponse ! Je suis à moins de/ou 12 prises sur chaque ligne p1 p2 p3 p4. Effectivement P1 prend en compte la cuisine et une deuxième pièce je ne savais pas qu'une seule ligne devait lui être dédiée mais comme vous dites je n'ai pas de consuel je suis en reno. Concernant les radiateurs je ne les relie pas par fils pilote donc pas de soucis de ce côté là. Merci beaucoup pour tous vos conseils
ou créer un compte pour participer

Par BriceR66

avatar - BriceR66
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
23/11/2018 à 18h56
23/11/2018 à 18h56
Pour les disjoncteurs je mets des 20A pour P1 P2 P3 P4 ainsi que toutes les lignes spécialisées, plaque 32 A, L1 et L2 10 A, chauffage 20 A j'ai 2 cumuls donc 2x20 A. Par contre je sais pas la différence entre les différenciels type A et type AC. La seule chose que je savais c'etait que la plaque allait sur un type A.
Zorro dans pour qu'elle raison serait il utile de couper un tableau indépendamment de l'autre ?
Je patoge dans le choix des disjoncteurs diff
40 A ? 63 A ? 40 AC ? J'ai vu aussi qu'il fallait additionner les disjoncteurs lignes spé, diviser par 2 les lignes normales la valeur de cette somme ne doit pas dépasser celle du diff ? Mais si je fais ca je mets 3 disjoncteurs par rangée et je suis à bloc ? C'est bizarre si vous pouvez m'éclairer. Merci beaucoup en tout cas grâce à vous je vais pouvoir boucler mon Elec c'est top ! Sourire
ou créer un compte pour participer
avatar - zorrorenardeau
Contremaître
Message(s) : 382
23/11/2018 à 19h26
23/11/2018 à 19h26
Personnellement je ne me prends plus la tête avec ces calculs fastidieux je mets tout en 63A de type A et je suis certain d’être aux normes en toutes circonstances
Bien sûr c’est un peu plus cher
Le type A protége des défauts à composantes continues et alternatives , il n’est obligatoire que pour la plaque de cuisson et le lave linge mais il peut protéger tous les circuits.
Le type AC protège uniquement des défauts à composantes alternatives il peut tout protéger sauf la plaque de cuisson et le lave linge
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - zorrorenardeau
Contremaître
Message(s) : 382
23/11/2018 à 19h41
23/11/2018 à 19h41
Ah oui j’oubliais
L’avantage de pouvoir couper un tableau seul vu que tu as deux corps de maison c’est d avoir une coupure d’urgence plus rapidement accessible et aussi en cas de recherche de panne ou d’intervention sur une seule aile de bâtiment de pouvoir intervenir sans tout disjoncter cela donne de la souplesse
Ce n’est pas une obligation, mais tu dois avoir à minima une coupure d’urgence accessible pour mettre toute l’installation hors tension celle-ci doit se trouver à l’intérieur de la maison ce qui exclus un garage ou autre local ne communiquant pas directement avec la maison .
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
23/11/2018 à 19h50
23/11/2018 à 19h50
Quand je disais chargés sur P4 c'est que si vous n'avez pas dépassé 12 avec 3 pièces, vous n'avez au maxi que 4 prises en moyenne par pièce, ce qui me semble peu, même si normativement correct.

Je pense en particulier aux chambres où 3 ou 4 prises, c'est peu si on veut éviter les multiprises, peu esthétiques et pas toujours sécurisantes, car les usages potentiels sont nombreux : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, TV, décodeur, ordinateur, hifi ou enceinte wifi, console de jeu, téléphone fixe, chargeurs divers, aspirateur (ma fille vous dirais épilateur)...
Dans la dernière chambre que j'ai faite, j'en ai mis 12 (bon OK j'ai poussé le bouchon un peu loin et elle était grande, mais on doit pouvoir trouver un juste milieu).
Pensez au prises double (par exemple de chaque côté du lit).


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par BriceR66

avatar - BriceR66
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
23/11/2018 à 20h08
23/11/2018 à 20h08
Pour P4 j'en ai mis 6 dans notre chambre dont (2 de chaque côté du lit plus 2 côté télé), l'autre chambre de ma fille j'en ai mis 4, (2 côté du lit et 2 côté télé) et 2 salon. J'ai fait au plus juste pour que tout contienne dans cette ligne parcours du combattant pour la tirer (traverser murs super épais 60cm) en hauteur ... bref je me voyais pas reprendre une ligne pour terminer le circuit Lool mais je me doute que plus on en met mieux on s'y retrouve dans le confort !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par BriceR66

avatar - BriceR66
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
23/11/2018 à 20h11
23/11/2018 à 20h11
Merci pour tes précieux conseils Zorro, je comprends un peu mieux seulement je pensais que cette coupure d'urgence ne concernait que les locaux industriels professionnels et pas particuliers. En terme de coupure il y a de disjoncteur général situé au compteur qui peut faire office non ?
ou créer un compte pour participer

Par BriceR66

avatar - BriceR66
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
23/11/2018 à 20h28
23/11/2018 à 20h28
Je précise que j'ai le compteur dans la maison (maison de village ancienne) donc possibilité coupure général au disjoncteur du compteur dans la maison. Mais je capte la souplesse dans le sens où si j'ai un congel sur le tableau 1 je peux le laisser alimenté et couper le tableau 2 pour si je dois y intervenir c'est bien ça ?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
23/11/2018 à 20h49
23/11/2018 à 20h49
Ok pour les prises.
C'était juste une suggestion.
Vous faites au mieux en fonction de vos contraintes.

Effectivement si le général EDF est dans le logement et que vos 2 tableaux communiquent par l'intérieur, c'est normativement correct.

La suggestion de zorrorenardeau allait plus loin en offrant plus de praticité via l'ajout d'un interrupteur sectionneur
Voir ce schéma qui décrit un cas d'usage proche du votre

Images jointes :

Tableau divisionnaire N.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : erge , Jokexx

Visiteurs non identifiés : 588