Bricoleur du Dimanche

Tableau électrique sans bornier - page 2

Par babour

avatar - babour
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
23/05/2018 à 16h28
23/05/2018 à 16h28
Bonjour,

Je commence la refonte de l'électricité dans ma maison, pour cela j'ai acheter une grande armoire Hager FWB63S (pour pouvoir y intégrer un peu de domotique).

Or dans cette armoire, il y a un bordier neutre et terre dans la partie haute de l'armoire, mais pas de bornier phase (cf. photo).
Comment faire dans ce cas ? Faut-il que j’achète une barre de fixation avec un bornier phase, mettes le bordier terre en bas, et neutre + phase en haut ? Ou est-ce qu'il y a une autre bonne pratique ?

Merci par avance pour votre aide

Images jointes :

2018-05-18 19.35.53.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10073
25/05/2018 à 22h47
25/05/2018 à 22h47
2 diff sur la même rangée, c'est par des fils

en peigne vertical, chez hager, c'est maxi 4


en ABB c'est quasi illimité


Normalement, avec ce type de bornes, en effet, pas besoin de bornier de terre immense


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
avatar - courtju45002
Message(s) : 5
26/05/2018 à 17h56
26/05/2018 à 17h56
Bonjour Si vous voulez mettre deux inter diff sur la meme rangée, vous pouvez faire un repiquage avec du 16² sur les bornes ou est raccordé le peigne vertical. Vous pouvez aussi alimenter un 2em peigne vertical en partant du 1er, sur le même principe.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
27/05/2018 à 15h56
27/05/2018 à 15h56
courtju45002 a écrit :

Bonjour
Si vous voulez mettre deux inter diff sur la meme rangée, vous pouvez faire un repiquage avec du 16² sur les bornes ou est raccordé le peigne vertical.
Vous pouvez aussi alimenter un 2em peigne vertical en partant du 1er, sur le même principe.


salut
le fil 16 mm² plus le peigne à de grands risque de ne pas rentrer suivant les marques des inters diff
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10073
27/05/2018 à 15h58
27/05/2018 à 15h58
courju45005 a écrit :

courtju45002 a écrit :

Bonjour
Si vous voulez mettre deux inter diff sur la meme rangée, vous pouvez faire un repiquage avec du 16² sur les bornes ou est raccordé le peigne vertical.
Vous pouvez aussi alimenter un 2em peigne vertical en partant du 1er, sur le même principe.


salut
le fil 16 mm² plus le peigne à de grands risque de ne pas rentrer suivant les marques des inters diff




Bonjour



Tu crois vraiment????


Si babour a acheté un tableau Hager, je ne pense pas qu'il prenne du modulaire bas de gamme.


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par babour

avatar - babour
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
27/05/2018 à 20h39
27/05/2018 à 20h39
Je confirme, l'ensemble des modules seront des Legrand & KNX (marques divers).
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -