Bonjour,

dans mon futur tableau elec, j'ai un encombrement de 61 modules (parafoudre, interrupteurs diff, disjoncteurs, ...)
Si je compte les 30% de réserve, j'ai besoin de 79 modules.

Je pense donc partir sur un tableau 4*13 et un deuxième de 2*13 soit 78 modules.
Est ce que ca passe avec le consuel?

Enfin, je pense partir sur 2 GTLs (l'une contre l'autre) afin de respecter le 90cm du sol. Est ce accepté par la norme?

Merci pour votre retour.

Cordialement,
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
30/01/2018 à 19h32
30/01/2018 à 19h32
salut
les 90 cm et les 180 cm sont la hauteur mini et maxi de l'élément de coupure générale '(arrêt d'urgence) si besoin si le disjoncteur abonné EDF n'est pas accessible sans sortir de l' habitation.
inter diff et disjoncteurs divisionnaires peuvent être mis plus bas et plus haut.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
30/01/2018 à 21h40
30/01/2018 à 21h40
Bonsoir

margabs a écrit :


Enfin, je pense partir sur 2 GTLs (l'une contre l'autre) afin de respecter le 90cm du sol. Est ce accepté par la norme?



La norme autorise même de descendre jusqu'à 0m50 pour peu que la partie située entre 0m50 et 0m90 soit fermée par une porte

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
30/01/2018 à 21h41
30/01/2018 à 21h41
Salut

les3c19 a écrit :


inter diff et disjoncteurs divisionnaires peuvent être mis plus bas et plus haut.



Non

"Les organes de manœuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont situés à une hauteur comprise entre 0m50 et 1m80. A minima la partie située entre 0m50 et 0m90 doit être accessible par une porte

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par margabs

avatar - margabs
Ouvrier
Message(s) : 126
01/02/2018 à 06h38
01/02/2018 à 06h38
merci à tous pour vos réponses.

Néanmoins, concernant le nombre de modules et les tableaux (4*13 et 2*13), est ce que je suis bon?

Si je reste sur mon idée de 2 GTLs (l'une contre l'autre), est ce ok pour le consuel?

Merci d'avance
ou créer un compte pour participer

Par jlfa

avatar - jlfa
Message(s) : 540
01/02/2018 à 07h22
01/02/2018 à 07h22
Bonjour, non le consuel ne vous reprochera rien, mais c'est un peut dommage car un tableau 4*18 serais presque passer

le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
01/02/2018 à 07h48
01/02/2018 à 07h48
Dans votre cas, vous avez un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.
Que les tableaux soient l'un au dessous de l'autre ou l'un à côté de l'autre ne change rien.
Cela ne pose pas de problème

A noter que la réserve c'est 20%, pas 30%
Il vous faut donc 74 modules
Je suis certain que vous pouvez réduire vos 61 modules à 60 modules, ce qui ferait ainsi un tableau de 72 modules, soit 4x18 comme suggéré par jlfa.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par margabs

avatar - margabs
Ouvrier
Message(s) : 126
01/02/2018 à 11h13
01/02/2018 à 11h13
ok merci. Je vais voir comment réduire à 60 modules.

Si je reste dans l'idée des 2 GTLs (je suis insistant Sourire ) est ce que j'ai le droit de les percer sur les cotés pour faire passer les 16² afin d'alimenter les borniers du tableau secondaire?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
01/02/2018 à 20h34
01/02/2018 à 20h34
Oui je vous l'ai dit
Par contre assurez bien la continuité de la protection mécanique au niveau des fils qui passent d'un tableau à l'autre