Bricoleur du Dimanche

Tableau principale et secondaire avis ?

Par dudutut

avatar - dudutut
Petit nouveau
Message(s) : 2
14/01/2016 à 09h37
14/01/2016 à 09h37
Bonjour à tous, J’aimerais avoir vos conseils concernant l’ajout de matériel élecrique dans un hangar situé à 25 m de la maison et du Disjoncteur de branchement. Le tableau de répartition principal est situé au milieu de la maison à 20 m du DB Le hangar va être équipé de 4 prise et l’éclairage Néon , pas trop de puissance ( perceuse, petit poste à souder, ect…). J’ai un DB et un tableau rep principal avec une prise triphasé dessus donc c’est du triphasé. Après avoir potassé un peu, j’étais initialement partit sur une solution standard : 1)repartir du tableau principale et allez au hangar avec un tableau divisionnaire le problème est que j’ai 50m donc chute de tension il faudrait minimum du 10mm2 donc c’est couteux. Vu qu’il ne faut pas une grosse puissance en 4mm2 ca passerait ? 2) j’ai pensé à repartir du DB, faire un tableau principale avec deux disjoncteur divisionnaire de 63 A pour l’ancien tableau principale et avec un disjoncteur divionaire 30 A pour le Hangar (voir schéma) . ca me fait gagner 25 m de cable et je peux passer en 4mm2 entre le hangar et la maison. Est ce au norme ? qu’en pensez vous ? Je vous remercie

Images jointes :

Documents joints :
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9393
14/01/2016 à 19h41
14/01/2016 à 19h41
Bonsoir

Vous etes certain que vous etes en triphasé, car tout ce que vous décrivez ressemble à du mono.

Quelle est la puissance de votre abonnement actuel ?
De quelle puissance maxi voulez vous disposez dans le tableau divisionnaire (attention au poste à souder, en général très consommateur) ?
Avez vous besoin du triphasé dans le tableau divisionnaire ?

En fonction de ces réponses on essaiera de trouver la meilleure solution.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par dudutut

avatar - dudutut
Petit nouveau
Message(s) : 2
15/01/2016 à 10h34
15/01/2016 à 10h34
bonjour, tout d abord merci. Je vais regardé mais de mémoire 12 KVA. En fait, il faut une petite puissance du hangar ( pas de poste a souder et pas de triphasé); J'ai laissé un plan dans mon premier message qui explique le projet. Pour revenir, aujourd'hui, j'ai un disjoncteur de branchement après le compteur, et un tableau de répartition principal situé à 20-25m du disjoncteur de branchement et équipé en 16mm2. Mon projet est d'équipé un hangar qui est plus près du disjoncteur de branchement que du tableau de répartition principal. Je pensais en dessous du disjoncteur de branchement un tableau 1 qui irait alimenté mon "tableau principale actuel en 16m2" et le tableau que je vais créer dans le hangar en 4mm2.Dans mon tableau 1 je mettrais deux disjoncteur divisionnaire car il y aura des différentiels sur le tableau de la maison et celui du hangar. Ma question est-ce au norme et a-ton le droit ? est ce une bonne solution?
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
15/01/2016 à 11h03
15/01/2016 à 11h03
Citation :

J'ai laissé un plan dans mon premier message qui explique le projet.


Bonjour,
Personnellement, je ne vois pas ce plan...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9393
15/01/2016 à 13h36
15/01/2016 à 13h36
Il faut tirer au clair cette histoire de triphasé

Car vous parlez de 16mm2 et 63A et vous représentez 2 fils sur votre schéma comme si tout cela était du mono.

Hors si 12kVA triphaseé vous avez un DB 10/30A réglé sur 20A

Inutile donc dans ce cas de mettre du 16mm2 et un disjoncteur 63A


Mais si vous almentez le hangar en mono en 4mm2, il faudra mettre un disjoncteur 25A maxi au départ.
Si vous êtes en tri, attention à la surcharge potentielle de la phase que vous allez utiliser

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : les3c19 , Carminas

Visiteurs non identifiés : 97