Bonjour, je suis en train de planifier la rénovation de l'installation électrique de ma maison, et je voudrais juste avoir une confirmation ou des suggestions concernant certains choix, notamment au niveau des sections de conducteurs. L'installation planifié se décompose comme suit : - disjoncteur de branchement (avec diff 500mA) 30-60 dans le garage (existant) réglé sur 45 - tableau de répartition à coté, alimentant le RDC (pratiquement un sous-sol) - tableaux d'extension au premier (salon, cuisine, salle d'eau) et deuxième étage (chambres, salle de bains) - tableau d'extension dans maison au fond du jardin, distant de 20m du tableau de répartition (cuisine d'été avec petit cumulus ou chauffe-eau instantané) - conducteur de terre 25 mm2 en cuivre nu arrivant près du tableau de répartition D'après un ouvrage Promotelec, je trouve les sections suivantes : - de la borne principale de terre au tableau de répartition: fil de 16mm2 (minimum moitié des 25mm2 du conducteur de terre, donc 12,5) - du disjoncteur de branchement au tableau de répartition: fil de 16mm2 - du tableau de répartition vers les 3 tableaux dans les étages et au fond du jardin: 3 fils de 10mm2 Chacun des tableaux d'extension est équipé d'un interrupteur différentiel et de disjoncteurs pour les circuits. Merci pour vos remarques !