Bonjour,
Mon allumage de couloir ne marche plus.
Les ampoules restent allumé. Impossible d'eteindre. Les ampoules sont piloté par un telerupteur de marque hager N279. Il fait clic clac quand on appui sur l'interrupteur mais rien ne se passe. En PJ une photo de l'interrupteur et un schéma de la connection.

Ma question est est que je dois remplacer le telerupteur et par quel modèle.

Merci pour votre aide.

Images jointes :

IMG_20220430_171700.jpg

Manu2793
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9661
30/04/2022 à 17h56
30/04/2022 à 17h56

Bonjour

Il faudrait une photo, mais j'ai l'impression que c'set un télérupteur bipolaire utilisé en unipolaire en montage 3 fils avec neutre aux poussoirs

N'importe quel telérupteur unipolaire non silencieux conviendra.