Bricoleur du Dimanche

Telerupteur defaillant

Par Manu279

avatar - Manu279
Petit nouveau
Message(s) : 6
30/04/2022 à 17h20
30/04/2022 à 17h20

Bonjour,
Mon allumage de couloir ne marche plus.
Les ampoules restent allumé. Impossible d'eteindre. Les ampoules sont piloté par un telerupteur de marque hager N279. Il fait clic clac quand on appui sur l'interrupteur mais rien ne se passe. En PJ une photo de l'interrupteur et un schéma de la connection.

Ma question est est que je dois remplacer le telerupteur et par quel modèle.

Merci pour votre aide.

Images jointes :

IMG_20220430_171700.jpg

Manu2793
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
30/04/2022 à 17h56
30/04/2022 à 17h56

Bonjour

Il faudrait une photo, mais j'ai l'impression que c'set un télérupteur bipolaire utilisé en unipolaire en montage 3 fils avec neutre aux poussoirs

N'importe quel telérupteur unipolaire non silencieux conviendra.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Brico30 , Pozidriv

Visiteurs non identifiés : 76