Mesdames et Messieurs Bonjour,
Après une après midi d'essai , je n'arrive pas à remplacer mon télérupteur LEGRAND 04015 (télérupteur bruyant et prévu pour un tableau électrique) par un télérupteur LEGRAND 49120 (silencieux et adapté pour les boites de dérivations). La signalétique sur les 2 produits est différente.
LEGRAND 04015 : 1/A1/A2/2
LEGRAND 49120 : Symbole poussoir/ N / L / Symbole lampe
J'ai essayé le remplacement suivant (je n'ai qu'1 seul fil sur chaque borne) :
A1 =N
2 = symbole lampe
1 = L
A2 = Poussoir
C'est un échec, avez vous une proposition de branchement ? Vous trouverez ci-jointe une photo du branchement actuel (mais attention je pense que les couleurs c'est la foire à la saucisse)
Merci d'avance,
Julien
Bonjour
On ne voit pas les raccordement sur le télérupteur sur votre photo.
En particulier pour voir s'il s'agit d'un montage 3 fils ou 4 fils
Difficile dans ces conditions de vous aider.
Merci pour ce retour rapide, ci-joint une nouvelle photo qui je l'espère aidera à la compréhension du circuit (j'ai remplacé les dominos de la photo précédente par des WAGO pour un gain de place)
Avec des couleurs non normalisées c'est difficile de répondre
En A1 A2 vous avez le retour poussoir et soit une phase, soit un neutre.
Il faudrait savoir si c'est phase ou neutre car cela change le montage sur le 49120
Bonjour,
Une petite mise à jour de mes essais, j'ai essayé la combinaison suivante:
A2=N
1=L
2=Ampoule
A1= Poussoir
Résultat ... encore raté
Cela ne sert pas à grand chose d'y aller au hasard
Vous n'avez pas répondu à la question : phase ou neutre en A1A2 avec le retour poussoir ?
Une fois qu'on saura cela, on pourra tenter de câbler comme il faut.
Vous pouvez également tester phase ou neutre au niveau des poussoirs, cela revient au même.
Merci du retour, malheureusement je ne sais pas, as tu une solution pour les identifier ?
Ci-joint un schéma qui résume ou chaque fil est branché sur le télérupteur via les borniers:
Il faut soit un tournevis testeur, soit un multimètre
Sinon sur votre photo, les 3 fils raccordés à gauche (2 rouges et 1 bleu) on ne voit pas bien lesquels sont raccordés en A1 A2 et 2 ?
Ce serait également intéressant de savoir si en 1 vous avez une phase ou un neutre. Si cela se trouve votre télérupteur coupe le neutre ce qui pourrait être une cause possible du problème.
Vous mettez le multimètre en position Voltmètre Alternatif
Vous mettez une fiche du multimètre sur la terre d'une prise proche (si nécessaire utiliser une rallonge) et l'autre successivement sur A1 puis sur A2
Vous voyez si une position vous affiche 230V
Faites également le test de tension entre 1 et la terre pour savoir si c'est une phase ou le neutre.
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 13