Bonjour,
J'ai lu avec attention plusieurs discussion concernant ce point et j'ai essayé par moi meme sans succes.
J'ai acheté une maison depuis quelques mois et depuis 3 jours les lumieres de mon couloir restent constamment allumé peu importe si j'appuie sur les 3 interrupteurs.. j'entends un bourdonnement a chaque pression.
Ce forum m'a beaucoup aidé, j'ai trouvé le boitier j'ai ouvert et j'ai vu un telerupteur mang 41157, apparemment defaillant.
Donc suivant les conseils j'ai pris un legrand 49120.
Mais j'ai essayé les branchements et rien ne fonctionnent, avez vous une idée svp.
Bonjour
On ne voit pas bien, mais j'ai l'impression que c'est un montage 3 fils donc sans neutre :
Or vous en avez besoin pour le 49120.
Vous avez moyen de le récupérer dans la boite de dérivation ?
Mais votre photo n'est pas trop bonne, on ne voit pas bien les fils
-
Sinon prenez un Finder 26 01
Merci pour le retour, c'est bien un montage 4 fils
A1. Bleu
A2. Blanc
1. Rouge
2. Noir
Sur le Legrand, j'ai donc branché :
A1. Bleu sur le N
A2. Blanc sur le poussoir
1. Rouge sur le L
2. Noir sur la masse
Mais rien ne fonctionne, apres je suis pas une flèche en elec..
Bonjour
On ne parle pas de "masse" mais de "retour lampe"
Peut être que le noir est la phase et le rouge le retour lampe ?
Permutez les 2 pour voir ?