Bonjour,
Je viens de m’installer dans une vieille bâtisse dont l’électricité me désarçonne. Je suis par exemple étonné de voir les bornes A2 et 1 des telerupteurs reliées entre elles par un fil 🧐. Les bornes A2 ne me paraissent pas reliées à des disjoncteurs.
Quelqu’un pourrait m expliquer ce branchement svp?
Merci
salut
câblage dit trois fils, neutre au bouton poussoir, pas de neutre sur le télérupteur: phase sur A2 avec un shunt (pont) sur 1, cette phase vient bien d'un disjoncteur mais peut être pas directement via un raccord avec d'autre phase, sur A1 le retour poussoir et sur 2 le retour lampe
A1 et A2 jouent le même rôle.