Bricoleur du Dimanche

Télérupteur Multi 9 TL 15431 + ETL 15428

Par Iciallo

avatar - Iciallo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
01/06/2014 à 19h12
01/06/2014 à 19h12
Bonjour,

Devant remplacer mon télérupteur défectueux par le Multi 9 TL 15431 et son extension ETL 15428, je me trouve confronté à l'absence de schéma de montage. Quelqu'un peut-il SVP me fournir un schéma Détaillé pour ce type de montage, sachant que le télérupteur doit être raccordé à 3 Boutons Poussoirs et commander 2 ampoules.

Plusieurs recherches internet sont restées infructueuses.

Merci beaucoup pour votre aide.

Cordialement.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
01/06/2014 à 20h18
01/06/2014 à 20h18
Bonjour
mets les photos de ces 2 engins TL 15431 et son extension ETL 15428 ,ms mémoire me fait défaut et je crois mais n'en suis pas sur que le TL 15431 c'est le télérupteur et ETL 15428 une simple extension pour le mettre en triphasé.
J’espère que tu as bien repairé les fils sur l'ancien .
Normalement en câblage trois fils phase sur A 1 avec un pont sur une borne des contacts sur la borne de sortie de ce même contact le fil retour lampe et sur A2 le fil retour bouton
en câblage 4 fils neutre sur A1 retour bouton sur A2 phase sur une borne contact et retour lampe sur la sortie de ce contact.
pour confirmation en attente des photos.
ou créer un compte pour participer

Par Iciallo

avatar - Iciallo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
01/06/2014 à 21h17
01/06/2014 à 21h17
Bonjour,

Merci pour votre réponse.
Ci-joint les photos demandées.


Cordialement.

Images jointes :

IMG_20140601_210637_175.jpg IMG_20140601_210657_138.jpg IMG_20140601_210725_419.jpg
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
02/06/2014 à 07h33
02/06/2014 à 07h33
Bonjour
C'est bien ce que je pensais le module ce n'est que pour un allumage en triphasé.
Mes explications restent donc valables
si tu as les trois retours des lampes au tableau tu peux ,pour t'amuser, te servir des trois contacts en faisant un pont entre eux .
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Iciallo

avatar - Iciallo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
02/06/2014 à 10h25
02/06/2014 à 10h25
Bonjour,

et Merci pour ces premières explications.
Donc si j'ai bien compris, je mets la phase provenant du disjoncteur en A1 et le neutre en A2. Mais que faire des fils des boutons poussoirs et de ceux des lampes ?? Je ne vois pas très bien comment câbler tout ça avec les bornes 1, 5,7 et 2, 6, 8 ...

Un petit schéma serait le bienvenu.

Merci à vous.

Cordialement.
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
02/06/2014 à 11h09
02/06/2014 à 11h09
Bonjour,

Citation :

Donc si j'ai bien compris, je mets la phase provenant du disjoncteur en A1 et le neutre en A2.



Non, surtout pas, si tu fais ça, le télérupteur sera toujours sous tension (et certains n'aiment pas beaucoup).
Il faut que ton télérupteur soit alimenté par ta chaine de boutons poussoirs. Il faut savoir si cette chaine ramène un neutre ou une phase pour cabler correctement ton télérupteur car il y a les 2 possibilités.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
02/06/2014 à 12h12
02/06/2014 à 12h12
les3c19 a écrit :


J’espère que tu as bien repairé les fils sur l'ancien .
en câblage trois fils phase sur A 1 avec un pont sur une borne des contacts sur la borne de sortie de ce même contact le fil retour lampe et sur A2 le fil retour bouton
en câblage 4 fils neutre sur A1 retour bouton sur A2 phase sur une borne contact et retour lampe sur la sortie de ce contact.
pour confirmation en attente des photos.


je remets mes explications qui ne portent pas à confusion
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Iciallo

avatar - Iciallo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
02/06/2014 à 15h59
02/06/2014 à 15h59
Re,

Je reviens vers vous pour vous dire que j'ai avancé sur mon montage avec le branchements suivants :
A1 - Neutre venant du tableau
A2 - Retour Boutons Poussoirs
2 - Phase
1 - Retour Lampes

Donc aucun branchement avec ETL, si ce n'est que j'arrive à éteindre depuis les boutons poussoirs mais pas à allumer !!!!!!!

Les 2 petites languettes ne se mettent en position ON (en Haut) que manuellement et rien depuis les Boutons poussoirs : en fait elles bougent légèrement mais pas assez pour remonter et se mettre en position ON.
Ma question est donc : Faut-il faire un pont quelconque avec les sorties de l'ETL en espérant que ça donne un peu plus de "jus" pour permettre aux languettes de remonter ????

Merci à vous.
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
02/06/2014 à 16h54
02/06/2014 à 16h54
Si tu n'utilises pas le module ETL tu peux déjà le retirer et voir si ça va mieux (il est peut-être mal monté).
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
02/06/2014 à 18h21
02/06/2014 à 18h21
re
a la place du neutre en A 1, mets la phase.surtout ne mets pas de neutre sur le télérupteur pour cet essais phase sur A1
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
02/06/2014 à 18h30
02/06/2014 à 18h30
Iciallo nous dit que avec le montage actuel son télérupteur "bouge" mais pas suffisamment pour s'enclencher. Je ne pense pas qu'il y ait alors une inversion phase/neutre car si actuellement les BP ramènent un neutre au lieu d'une phase, le télérupteur ne "bougerait" pas du tout avec le neutre sur ses 2 bornes de bobine.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
02/06/2014 à 20h04
02/06/2014 à 20h04
cjupiter a écrit :

Iciallo nous dit que avec le montage actuel son télérupteur "bouge" mais pas suffisamment pour s'enclencher. Je ne pense pas qu'il y ait alors une inversion phase/neutre car si actuellement les BP ramènent un neutre au lieu d'une phase, le télérupteur ne "bougerait" pas du tout avec le neutre sur ses 2 bornes de bobine.


Salut
si avec des retours par les lampes.
on ne sait pas si c'est un branchement 3 ou 4 fils, et je dis de faire un essais
il dit aussi qu'il n'a pas assez de puissance , .Il y a forcément un mauvais câblage.soit c'est le neutre à la place d'une phase sur la bobine soit c'est une inversion des retours lampes et BP et peu être un mélange retour lampe / retour bouton. ou encore le télérupteur est défectueux.
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
02/06/2014 à 20h28
02/06/2014 à 20h28
coucou


pas compliqué de mettre un poussoir en local pour voir ce que cela donne, non?


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
02/06/2014 à 20h55
02/06/2014 à 20h55
efred a écrit :

coucou


pas compliqué de mettre un poussoir en local pour voir ce que cela donne, non?


@+


Salut à toi
effectivement ça va confirmer ou infirmer la panne du télérupteur ce qui sera déjà une bonne chose,
si problème persiste, là faudra bien passer par des essais et des contrôles , et un que j'ai oublié de demander voir les couleurs des fils aux BP
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
02/06/2014 à 20h56
02/06/2014 à 20h56
Iciallo a écrit :

Re,

Je reviens vers vous pour vous dire que j'ai avancé sur mon montage avec le branchements suivants :
A1 - Neutre venant du tableau
A2 - Retour Boutons Poussoirs
2 - Phase
1 - Retour Lampes


en plus de tout le reste ,dis nous quelles sont les couleurs de fils sur les boutons poussoirs.
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
02/06/2014 à 21h00
02/06/2014 à 21h00
re


comme déjà dit par ailleurs, pour ce genre de recherche de panne j'utilise une douille bout de fils munie d'une ampoule :

un fil sur le neutre l'autre sur A1 puis A2

puis

un fil sur la phase l'autre sur A1 puis A2


Et j'en tire mes conclusions...

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 148