Bonjour,
Symptôme d'un mélange de neutre...
Par exemple si un circuit a été repiqué avec la phase sous un disjoncteur et le neutre sous un autre.
Salut
Le problème est que j ai 230 V entre phase et terre avec le disjoncteur coupé.
Salut
Le problème est que j ai 230 V entre phase et terre avec le disjoncteur coupé.
retour de courant sur ce 2° fils par un appareil en marche ou par ce 2° fils branché avec le 1° dans une boite, là aussi normal mais en branchant un appareil un peu puissant entre le neutre et cette phase l'appareil ne fonctionnera pas.
pour en être sur coupe un par un les autres disjoncteurs pour voir si tu as toujours du 230 volts sur ce fil et la terre ou le neutre.
et neutre et terre aussi 230 V
et neutre et terre aussi 230 V
salut
ça c'est pas possible, fait un contrôle avec ce genre de contrôleur, lampe sur douille je pari que la lampe ne va pas s'allumer! c'est le problème de se servir d'appareil numérique pour faire ce genre de contrôle.
voir image
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 21