Bricoleur du Dimanche

Tension entre Phase et Terre et Neutre et Terre - page 2

Par boulos99

avatar - boulos99
Contremaître
Message(s) : 207
04/08/2016 à 08h45
04/08/2016 à 08h45
bonjour
Depuis que j'ai acheté la maison, j'ai un problème dont je me suis aperçu lorsque j'ai changé les appliques dur mur de mon couloir
j'ai coupé le disjoncteur de cette ligne, mais j'ai quand même du courant entre la phase et terre et neutre et terre.
Si vous avez des conseilles pour m'aider à résoudre ce problème
merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
21/08/2016 à 10h45
21/08/2016 à 10h45
boulos99 a écrit :

Bonjour
J'avais un peu de disponibilité ce matin, j'ai essayé de brancher une lampe entre Phase et Terre: le 30 Ma à disjoncté...
Qu'en pensez vous?




hello


normal


mais entre neutre et terre là ou tu trouvais 230V??
@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par boulos99

avatar - boulos99
Contremaître
Message(s) : 207
21/08/2016 à 10h56
21/08/2016 à 10h56
efred a écrit :

boulos99 a écrit :

Bonjour
J'avais un peu de disponibilité ce matin, j'ai essayé de brancher une lampe entre Phase et Terre: le 30 Ma à disjoncté...
Qu'en pensez vous?




hello


normal


mais entre neutre et terre là ou tu trouvais 230V??
@+



salut
Entre neutre et Terre, ça disjointe aussi
je poste une photo avec les connexions

ou créer un compte pour participer

Par boulos99

avatar - boulos99
Contremaître
Message(s) : 207
21/08/2016 à 11h04
21/08/2016 à 11h04
salut
voici la photo du montage actuel
sur le disjoncteur 2, c'est là où j'ai le souci
lorsque je coupe le disjoncteur 1, le souci disparaît

Merci


Images jointes :

Electricité.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19327
21/08/2016 à 11h18
21/08/2016 à 11h18
boulos99 a écrit :


Entre neutre et Terre, ça disjointe aussi


salut
normal aussi, une lampe branchée entre terre et neutre le 30 mA saute, il faut faire les essais disjoncteur en cause coupé
aussi bien pour la phase que pour le neutre.
brancher la lampe entre
neutre 1 et neutre 2
neutre 1 et phase 2
neutre 2 et phase 1
avec le disjoncteur en cause coupé
ou créer un compte pour participer

Par boulos99

avatar - boulos99
Contremaître
Message(s) : 207
21/08/2016 à 11h19
21/08/2016 à 11h19
les3c19 a écrit :

boulos99 a écrit :


Entre neutre et Terre, ça disjointe aussi


salut
normal aussi, une lampe branchée entre terre et neutre le 30 mA saute, il faut faire les essais disjoncteur en cause coupé
aussi bien pour la phase que pour le neutre.



Mais les essais que j'ai fait, c'est avec disjoncteur coupé

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19327
21/08/2016 à 11h23
21/08/2016 à 11h23
boulos99 a écrit :

les3c19 a écrit :

boulos99 a écrit :


Entre neutre et Terre, ça disjointe aussi


salut
normal aussi, une lampe branchée entre terre et neutre le 30 mA saute, il faut faire les essais disjoncteur en cause coupé
aussi bien pour la phase que pour le neutre.



Mais les essais que j'ai fait, c'est avec disjoncteur coupé


donc tu as bien un retour, un mélange, au dessus j'ai édité mon message regarde les essais que je te demandais, aucun essai à faire avec la terre.
ensuite tu fera aussi l'essai avec le marron branché sur la phase 2 débranché , tu le débranche
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par boulos99

avatar - boulos99
Contremaître
Message(s) : 207
21/08/2016 à 11h49
21/08/2016 à 11h49
les3c19 a écrit :

boulos99 a écrit :


Entre neutre et Terre, ça disjointe aussi


salut
normal aussi, une lampe branchée entre terre et neutre le 30 mA saute, il faut faire les essais disjoncteur en cause coupé
aussi bien pour la phase que pour le neutre.
brancher la lampe entre
neutre 1 et neutre 2
neutre 1 et phase 2
neutre 2 et phase 1
avec le disjoncteur en cause coupé



J'ai effectué tous les tests demandé avec le marron branché et par la suite débranché,
la lampe ne s'est pas allumé

ou créer un compte pour participer

Par boulos99

avatar - boulos99
Contremaître
Message(s) : 207
22/08/2016 à 17h04
22/08/2016 à 17h04
salut
Rappel
normal aussi, une lampe branchée entre terre et neutre le 30 mA saute, il faut faire les essais disjoncteur en cause coupé
aussi bien pour la phase que pour le neutre.
brancher la lampe entre
neutre 1 et neutre 2
neutre 1 et phase 2
neutre 2 et phase 1
avec le disjoncteur en cause coupé

Test effectué, la lampe ne sait pas éclairée
merci
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
22/08/2016 à 17h36
22/08/2016 à 17h36
Ben NON


Pas normal que le 30mA coupe avec une ampoule entre neutre et terre

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19327
22/08/2016 à 19h34
22/08/2016 à 19h34
efred a écrit :

Ben NON


Pas normal que le 30mA coupe avec une ampoule entre neutre et terre

@+


ben si, ça arrive même quand le fil neutre touche le fil de terre (les bouts dénudés bien entendu) ou quand on branche une lampe entre terre et neutre, cela m'ai arrivé plusieurs fois en démontant de la lustrerie sans couper (juste inter ouvert)
ou sur chantier au montage des luminaires idem avec neutre non coupé,
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
22/08/2016 à 22h26
22/08/2016 à 22h26
les3c19 a écrit :

efred a écrit :

Ben NON


Pas normal que le 30mA coupe avec une ampoule entre neutre et terre

@+


ben si, ça arrive même quand le fil neutre touche le fil de terre (les bouts dénudés bien entendu) ou quand on branche une lampe entre terre et neutre, cela m'ai arrivé plusieurs fois en démontant de la lustrerie sans couper (juste inter ouvert)
ou sur chantier au montage des luminaires idem avec neutre non coupé,



Ne me dit pas que c'est à tout coup..

Sinon je montre les dents (et j'ai très faim surtout depuis aujourd'hui )



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19327
23/08/2016 à 12h22
23/08/2016 à 12h22
efred a écrit :

Ne me dit pas que c'est à tout coup..

Sinon je montre les dents (et j'ai très faim surtout depuis aujourd'hui )


salut
j'ai bien dit "ça arrive" et cela même quand le neutre touche simplement les ferrailles des ossatures placo.
Je ne compte plus les fois que cela là fait, mais depuis très longtemps suivant les situations des travaux, je fais (faisais) attention au risque de ce contact, (maintenant si ça disjoncte y a personne qui va râler.)
Fais des essais!!
PS: une autre chose aussi que j'ai vu, un appareil branché à une rallonge de 50 m en 3 X1.5mm² , l'utilisateur prenais une (petite) châtaigne et le 30 mA ne sautait pas, l'appareil branché en direct sur la prise le 30 mA sautait, la rallonge était parfaite , la continuité du fil de terre bien présente à l'ohmmètre.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19327
23/08/2016 à 12h36
23/08/2016 à 12h36
efred a écrit :

Sinon je montre les dents (et j'ai très faim surtout depuis aujourd'hui )


A ce point là!! bon c'est midi 40 ou presque tu vas te rassasier!! Explose de rire
Confus Ne le fais pas contre moi STP Explose de rire Explose de rire
ou créer un compte pour participer

Par boulos99

avatar - boulos99
Contremaître
Message(s) : 207
23/08/2016 à 13h51
23/08/2016 à 13h51
Salut
Il serait préférable de l aider sur mon problème, LOL.
Merci
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
23/08/2016 à 14h05
23/08/2016 à 14h05
j'ai déjà eu des problèmes de tension entre neutre et terre


il s'agissait alors d'une remontée par la terre (un défaut chez un voisin envoyait du courant sur la terre)


Mesurer en sortie de DB avec fils débranchés


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer