, Fred, sur ce site d'entraide.
Ma pac ne fait que chauffer, je n'ai pas de clim avec donc ton schéma est parfait ! Cependant, une question me trotte encore !
Ce thermostat est clairement indiquer par la marque qu'il ne supporte que du 24V en tension de contact ( et non 12 comme j'ai dit !) pour la transmission du signal, non pour l'alimentation de ce dernier. Or ma PAC indique clairement sur sa notice que le thermostat doit supporter une tension de contact de 220V ! Regardez mon image jointe ! Mon thermostat est un thermostat NEST ! Nest précise bien que son thermostat actuel n’est pas compatible avec les systèmes 230 Volt. Suis je assez clair dans mon problème ?
Merci beaucoup pour cette réponse ! Je dois avoué que je ne suis pas très doué...
Je recherche encore et je tombe sur les caractéristiques de ce thermostat !! Et apparemment les contacts peuvent supporter une basse tension ! Seul "l'écran" est en TBT ! ( c'est un thermostat sans fil donc il y a un émetteur et un récepteur d'ou "l'écran" )
Pourriez vous me le confirmer?
Je pense aussi alors qu'il n'y a pas de soucis. Pour preuve, ci joint un exemple de montage du thermostat dans la notice de ce dernier ! Etrange qu'il stipule sur leur site une histoire de basse tension non acceptée... Je vous remercie beaucoup ! Je vous souhaite de bonnes fêtes !!! Bonne soirée ! Fred !
l'émetteur c'est le thermostat avec écran, lui n'a pas besoin de 230 volts,alimentation par piles.
Salut,
C'est un thermostat Nest, donc l'alimentation n'est pas sur pile, mais se fait avec une alimentation à brancher dans une prise.
Membres en ligne
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 69