Bricoleur du Dimanche

type de cable pour un spa

Par chezbob

avatar - chezbob
Petit nouveau
Message(s) : 1
19/06/2012 à 04h43
19/06/2012 à 04h43
Bonjour, j'ai un cable RWU90 #6 awg que je voulait utilisé pour brancher un spa, mais l'électricien me dit que ça ne marche pas pour ça. Je le supçonne de me dire des conneries, c'et pourquoi je demande votre avis, est-ce que ce cable fonctionne bien pour un spa ( c'est une cable qui peut être enterré, mouillé, ....) Aussi, 2ième question, est-ce que je peut utilisé un cable NMD90 pour brancher des spots encastré à l'extérieur, sachant que les spot serons encastré dans le plancher du balcon du haut en bois? merci.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
19/06/2012 à 06h39
19/06/2012 à 06h39
Bonjour
As tu trouver ces câbles en France ou a tu été au canada?
Pour le câble RWU90 #6 awg , celui ci semble être isolé 1000 volts donc utilisable, il nous manque la section et la puissance du Spa
Pour le NMD90 celui là n'est isolé que 300 volts inutilisable en France pour du 220 volts il faut du mini 500 volts
Je viens de voir ton profil et je vois que tu habite au canada, ma réponse est pour une utilisation en France pour le Canada je ne connais pas les normes de chez toi!!!!