Bricoleur du Dimanche

variateur legrand

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/01/2013 à 11h20
15/01/2013 à 11h20
bonjour, j'ai installe un variateur legrand 67084 associé avec un poussoir67031, jusque là tout allait bien, hier les spots se sont allumes seul depuis les spots varient tout seul , ce matin j'ai changé variateur et poussoir rebelote la salle à manger est transformé en boite de nuit avez vous une idée pour solutionner mon probleme merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/01/2013 à 13h17
15/01/2013 à 13h17
Bonjour,
Tu as quel type de lampe derrière ce variateur ?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/01/2013 à 13h19
15/01/2013 à 13h19
lampe hallogene GU10 220v, jusqu'à present tout fonctionnait
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/01/2013 à 13h37
15/01/2013 à 13h37
petite erreur mon variateur est tactile 67043, je pense pas que cela change grand chose meme schema, si j'elimine le poussoir plus de probleme, j'ai verifié les connections ras
ou créer un compte pour participer