Bonjour,
(désolé si mes questions vous paraissent évidentes mais je suis nul en bricolage et à fortiori en électricité, mais je ne rechigne pas à apprendre !)
mes spots plafonniers halogènes (une 10aine de spots avec des ampoules halogènes de 50W) avec un interrupteur variateur ne fonctionnent plus.
L'installation a été faite en 2013 je crois (par l'ancien propriétaire)
Je démonte l'interrupteur/variateur et constate que le composant relié à l'interrupteur a une odeur de cramé et une coulure. (cf photos)
1. J'imagine que c'est donc l'origine de la panne ?
2. par quoi faut-il remplacer ? Un variateur neuf qui comprend ce composant en interne, ça existe ?
3. quelles caractéristiques doit avoir ce variateur/interrupteur au niveau électrique ?
Merci de vos réponses !
Bonjour
A remplacer à l'identique ... Produit très connu et toujours en vente dans les bonnes crémeries
YOKIS - Télévariateur Encastré 500W - MTV500E
Cordialement
Bonjour
A remplacer à l'identique ... Produit très connu et toujours en vente dans les bonnes crémeries
YOKIS - Télévariateur Encastré 500W - MTV500E
Cordialement
Ah, super !
Je vois qu'il existe aussi des MTR500E (avec les mêmes caractéristiques)
C'est identique ?
Merci en tout cas !
Ah ok je vois la différence dans la notice ici https://www.yokis.fr/notices/notice-televariateur-mtv500.pdf
MTR500 TELERUPTEUR TEMPORISABLE
MTV500 TELEVARIATEUR TEMPORISABLE -> donc c'est bien ça qu'il me faut.
Merci !
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 8