Bonjour
A priori ce forum comporte des intervenants particulièrement compétents.
E n le parcourant,je n'ai pas trouvé de réponse à mon petit problème:
Je dois brancher une plaque vitro-ceramique en monophasé;
Sortant du mur j'ai :une prise de terre,un neutre(bleu) deux noirs et un marron.
On dirait que les deux noirs et le marron sont des phases(testés avec un tournevis dédié).Ils sont protégés chacun par un fusible de 20A.
Je ne connais pas la section des fils.
Est-ce que je dois tirer un nouveau cable à partir du tableau?Ou puis-je utiliser le cable en place,et quelles modifications apporter?(installation electrique agée de trente ans)
Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
24/06/2012 à 10h02
24/06/2012 à 10h02
Bonjour

Il faudrait connaitre la section des fils.

Si c'est une plaque à brancher en mono, il faut 3 fils (phase/neutre/terre) en 6² protégé par un disjoncteur 32A
Le 6² en rigide est facile à repérer car c'est du multibrin.

Mais au vu de ce que vous décrivez, il est peu probable que cela convienne (sans doute ancienne installation tri transformée en mono), d'autant plus que la protection en 20A laisse supposer que ce n'est pas du 6² et en plus il manque la terre.

La seule solution sérieuse me semble être de tirer un nouveau circuit.


Sauf si votre installation est toujours en tri, dans ce cas raccordez votre plaque en triphasé ou biphasé avec les fils existants, vous n'aurez que le conducteur de terre à ajouter.


Ne pas oublier en tête de ce circuit un différentiel 30mA type A

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2396
24/06/2012 à 11h24
24/06/2012 à 11h24
bonjour

la question est ? avez vous un abonnement triphasé ou monophasé ?

car d'après la description que vous en faites cela ressemble à une alim 3 phases +neutre + terre avec des fils en 4mm² protégée avec des fusibles de 20A comme cela se faisait à l'époque

et comme dit Carminas il faut vérifier si votre plaque accepte différentes possibilitées de raccordements et adapter le câblage à la tension triphasée

autrement il faudra retirer une ligne monophasée en 6mm² depuis le tableau
@+
ou créer un compte pour participer

Par jlmz

avatar - jlmz
Ouvrier
Message(s) : 115
24/06/2012 à 11h35
24/06/2012 à 11h35
Aïe!! Super,ma crainte se confirme
Tirer un nouveau cable, ça va faire un sacré boulot,car effectivement j'ai du mono brin.
Donc virer les trois fusibles de 20A,remplacer par un 32a,tirer de là un nouveau cable.
J'ai aussi un nouveau four à installer.Sa consommation max est 2450w,est-ce qu'une prise standard,16A est suffisante?
Merci pour la rapidité de la réponse,
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1890
24/06/2012 à 11h43
24/06/2012 à 11h43
Bonjour

Afin d'éviter toute erreur ( suite à je dois brancher une laque en monophasé)
- as-tu un contrat MONOPHASE ou TRIPHASE ?
- Quelle puissance souscrite ( ou valeur de Réglage du DB ERDF )
- Quelle est la puisance de la plaque ?

Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2396
24/06/2012 à 11h43
24/06/2012 à 11h43
la norme actuelle dit pour le four : une prise dédiée en 2.5² protégée par un disjoncteur 20A ou par fusible de 16A maxi

ou créer un compte pour participer

Par jlmz

avatar - jlmz
Ouvrier
Message(s) : 115
24/06/2012 à 15h06
24/06/2012 à 15h06
Bonjour castor
J'étais en train de finir du carelage.
Donc si mes souvenirs sont bons je suis passé il y a quelques années de tri à monophasé,à cause de sautes fréquentes.Je crois que le contrat est:09 kva et 45 a .
La puissance totale de la plaque est de 7kw.

bonjour Bob 35
Alors ça doit le faire,vu que c'est un fusible de 16A;par contre il est possible que cette ligne desserve d'autres prises :à proscrire?

Merci à vous deux de bien vouloir prendre du temps à me répondre
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2396
24/06/2012 à 15h54
24/06/2012 à 15h54
Citation :

La puissance totale de la plaque est de 7kw.


il faut impérativement une ligne en 6mm² protégée par disjoncteur 32A

le four doit être le seul appareil sur la ligne en 2.5² dédiée
@+
ou créer un compte pour participer

Par jlmz

avatar - jlmz
Ouvrier
Message(s) : 115
25/06/2012 à 09h20
25/06/2012 à 09h20
OK merci à Bob 35
Me voila parti à brico truc avec la liste des achats à effectuer+un peu d'huile de coude.
Je vous recontacte si lors des branchements au tableau j'ai un souci,sinon pour vous informer du bon fonctionnement du tout,mais c'est pas pour demain!
ou créer un compte pour participer

Par jlmz

avatar - jlmz
Ouvrier
Message(s) : 115
26/06/2012 à 10h33
26/06/2012 à 10h33
Bonjour
Evidemment autre question: madame voudrait que je ne branche pas directement la plaque au dis joncteur,mais que j'installe une prise.
Quel intérêt?Je cherche une motivation !(encore machin brico!)
Bonne journée à tous les bricoleurs
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1890
26/06/2012 à 10h48
26/06/2012 à 10h48
Bonjour

Tu peux effectivement utiliser une embase et fiche 32 A ( PH + N + terre (plate)).
Mais impérativement du 32 A ( et pas du 20A ).

Le seul pb technoque est la place qu'occupe cette ensemble prise+fiche, pas toujours compatible avec la place disponible ..... et aussi son prix . C'est pour celà qu'habituellement on utilise une boite de raccordement avec couvercle sortie de câble.

Cordialement



ou créer un compte pour participer

Par jlmz

avatar - jlmz
Ouvrier
Message(s) : 115
26/06/2012 à 11h03
26/06/2012 à 11h03
Bonjour castor
Super comme solution,ne m'était pas venue du tout à l'idée.
C'est parti.
Merci
ou créer un compte pour participer
avatar - richard 31
Petit nouveau
Message(s) : 3
29/06/2012 à 08h50
29/06/2012 à 08h50
bonjour, je viens de lire la totalité du sujet et désolé, c'est partir au mur en traitant le sujet de cette façon avant tout cela des questions méritent réponse impérativement -1-voir votre dernière facture EDF et dire exactement quel est votre type de contrat , si mono ou tri ne supposez pas mais affirmez,, avoir tel ou tel type de contrat preuve a l'appui car si ma tante en avait !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -2- n'utilisez jamais un tournevis testeur pour travailler en électricité mais un multimètre (on en trouve a partir de 10€ a présent ) -3- une fois les réponses et outillage a dispo vous pourrez aviser car ce qui m'intrigue est la présence de tension sur les 3 fils de phase de la prise de force il faut impérativement savoir si cela est lié a un schunt mono(230v) ou 3 phases a 120° (400v) la résultante étant par trop différente mais pour l'instant sans cela, il est urgent de ne rien faire
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
29/06/2012 à 08h57
29/06/2012 à 08h57
Bonjour,

Erreur je croyais qu'il s'agissait d'un nouveau sujet !!!!
ou créer un compte pour participer

Par jlmz

avatar - jlmz
Ouvrier
Message(s) : 115
29/06/2012 à 17h11
29/06/2012 à 17h11
bonjour,richard 31
Je viens d'appeler edf,confirmation:
monphasé, 9kw,45 a.
Je supprime la ligne qui pose problème,avec ses trois fusibles de 20a au tableau.
La ligne en question n'a jamais été utilisée,sauf il y a 3/4 jours j'ai installé un fusible pour utiliser ma perceuse.
Je suis pratiquement sur d'être passé de tri en monophasé il y a une vingtaine d'année.
Il est réconfortant de voir l'implication des membres de ce forum.
Je peux?
Merci
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2396
29/06/2012 à 17h47
29/06/2012 à 17h47
bonjour,

Citation :

Je peux?

oui Oui

ligne en 6mm² et protégée par disjoncteur de 32A pour la plaque
et ligne en 2,5² et protégée par disjoncteur 20A pour le four

à l'occasion pour votre sécurité vérifiez si vous avez une ou plusieurs protections différentielles de 30mA sur votre tableau

si vous en avez pas du tout mettez au moins un inter dif In 63A 30mA de type A en tête de tableau

@+