Bricoleur du Dimanche

volume 2 dans sdb

Par tintin49

avatar - tintin49
Petit nouveau
Message(s) : 2
08/06/2009 à 15h40
08/06/2009 à 15h40
bonjour, ma baignoire est adossée à un mur et je n'ai d'autre place pour un lave-linge que dans le prolongement de cette baignoire mais il sera à moins de 20cm de la baignoire donc en volume2 si je fixe une paroi en bout de baignoire qui va jusqu'au plafond 2.2m, doit'elle dépasser de la largeur de la baignoire sachant que le lave-linge ne dépassera pas; il y a une notion de contournement horizontal que je ne saisit pas bien merci de m'éclairer
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
08/06/2009 à 19h27
08/06/2009 à 19h27
Bonsoir

Oui, la cloison doit être plus large que la baignoire.

Il faut que le contournement de la cloison, fasse plus de 60cm.



Pour la hauteur de la cloison, il faut au minimum 1m80 depuis le fond de la baignoire.

@+


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par tintin49

avatar - tintin49
Petit nouveau
Message(s) : 2
08/06/2009 à 22h34
08/06/2009 à 22h34
bonsoir carminas, tu as bien saisi mon problème, l'implantation est correcte juste une précision, la longueur de la flêche doit faire 60cm, on parle bien d'une extrémité à l'autre de ta flêche y compris les angles hein? ou alors 60cm de chaque coté du bout de la cloison c'est juste pour être sûr merci de ta rapidité
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
09/06/2009 à 07h37
09/06/2009 à 07h37
Bonjour

C'est bien 60cm d'une extrémité à l'autre de la flèche.
Par exemple :

25cm : perpendiculaire à la baignoire
+
5cm : épaisseur cloison
+
30cm : diagonale vers lave-linge

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
12/06/2009 à 17h13
12/06/2009 à 17h13
Bonjour, mais en fait c'est 2,25m la hauteur du mur pour qu'il soit prit en considération, les 1,80m c'est pour les maisons dont le permis de construire sont postérieur au 30/04/2009
Carminas a écrit :

Bonsoir

Oui, la cloison doit être plus large que la baignoire.

Il faut que le contournement de la cloison, fasse plus de 60cm.



Pour la hauteur de la cloison, il faut au minimum 1m80 depuis le fond de la baignoire.

@+

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
12/06/2009 à 18h30
12/06/2009 à 18h30
Selon moins Non

Pour des travaux faits actuellement, il faut appliquer la norme actuellement en vigueur.
La date du 30 avril 2009 s'applique pour :
- la date de dépôt de demande de permis de contruire
ou à défaut
- la date de déclaration préalable de construction
ou à défaut
- la date de signature de marché
ou à défaut
- la date d'accusé de réception de commande
Si un particulier fais lui même ses travaux, c'est la date à laquelle est effectuée les travaux.

Sinon, lors d'une rénovation d'un maison construire il y a 50 ans, on appliquerait la norme d'il y a 50ans.

En revanche ce qui existe et est en place est conforme à la norme de l'époque, celle-ci n'étant pas rétroactive.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Jokexx

Visiteurs non identifiés : 71