bonjour,

J'ai un ballon eau chaude de 250 l au rez de chaussée qui alimente une salle de bain et cuisine également au rez de chaussée.

Je fais une douche à l'étage au dessus.

J'ai une pression normale au robinet.

Puis-je alimenter ma douche en haut à partir du ballon en bas ?
Parcours tuyau nécessaire : 10 m
Hauteur Plafond : 2m40

Merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par plombard

avatar - plombard
Ouvrier
Message(s) : 163
11/09/2009 à 18h38
11/09/2009 à 18h38
rajoute un ballon dans la sdb tu comptes 10m par 1bar
ou créer un compte pour participer

Par nene13

avatar - nene13
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
11/09/2009 à 20h40
11/09/2009 à 20h40
salut je ne suis pas trop d accord avec plombard (desole plombard) mais ton ballon au rdc suffit amplement a alimenter ta douche de l etage du moment ou tu dimensionnes bien tes tuyaux un diametre de 16 serait suffisant un diametre de 18 plus adaptee en cas de douche a hydrojet
pour revenir sur le calcul de plombard relatif a la pression ce calcul fonctionne par rapport a la hauteur de l installation et non par rapport a la longueur de tuyauterie et je ne pense pas que ton etage sois a 10 m de hauteur
ou créer un compte pour participer

Par alexdt50

avatar - alexdt50
Chef de chantier
Message(s) : 568
11/09/2009 à 23h18
11/09/2009 à 23h18
bonsoir
je confirme je suis du meme avis que nene13

le debut des probleme c'est la fin des souci
mais la fin des probleme
c'est le debut des souci a savoir
quand recomenceront les probleme
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
12/09/2009 à 09h38
12/09/2009 à 09h38
bonjour
pas de probleme pour alimenter a l'etage ,maintenant pour alimenter ta douche ,vu la capacité du ballon,je te deconseil une douche hydro,car gros diametre=gros debit
pour info en 2008 consom moyenne de 60l/personne/jour
*pour plombard:
ton calcul est bon pour la colonne hydrometrique,mais pour le chauffage pas le sanitaire
a+
ou créer un compte pour participer

Par plombard

avatar - plombard
Ouvrier
Message(s) : 163
12/09/2009 à 10h54
12/09/2009 à 10h54
tu as surement raison mais il aura une perte vu qua mon avi il va se piquer sur le ballon qui allimante deja une salle de bain et une cuine ok pour le 16 mais perte de presion et pour le 14 ala rigueur si il veut passer en 14 perte de debit a tous les couts alors si en plus il met un mitigeur termostatique laisse tomber le film d'horeur