Bonjour,
J'ai une vieille chaudière fioul brotje heizung alphabloc.
J'ai remarqué de l'eau au sol : en recherchant la panne, j'ai constaté que le joint du ballon était tout effrité.
Avec peine, j'ai réussi à démonter la trappe (boulons écrous rouillées). J'ai également remarqué que l'anode était toute "bouffée".
J'ai arrêté l'arrivée d'eau, purgé les radiateurs, ouvert tous les robinets.
Ce matin, inondation tout autour de la chaudière. Dans la nuit l'eau est montée dans le ballon.
Je ne comprends pas pourquoi l'eau continue à arriver à la chaudière, alors que le système est censé être vidé de toute son eau.
merci pour votre aide.
Bien cordialement.
bonjour ,
eau froide pousse dans le circuit eau chaude via des robinets mitigeurs
a+
Bonsoir,
Ou vous avez des robinets d'arrêt qui laissent passer. C'est à dire non étanche en position fermée.
Cdlt.