bonjour
je suis en train de refaire mon alimentation chauffage central.
je possède 6 radiateurs fonte et un sèche serviette reparti sur 2 niveau (4 fonte au rdc+2 fonte et seche serviette au 1er)
ma chaudière est situé au -1 dans la cave.
le départ et le retour du circuit sont situé prés de la chaudière dans la cave (cuivre en 22) sur lequel j'ai installé une nourrice (7 départs /7 retours avec vanne de coupure a chaque)

chaque radiateur est donc alimenté séparément (installation en pieuvre) par un per bao gainé de 16
un purgeur sur chaque radiateur a ete installer

je vais mettre des robinets thermostatique sur chaque radiateur sauf 1 par niveau et coude réglage sur chaque radiateur

j'aimerais avoir votre avis sur mon installation
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
30/07/2015 à 09h13
30/07/2015 à 09h13
Bonjour,
type de chaudiere ?
attention a l inertie de la fonte,des rob thermostatiques n 'est pas forcement une bonne idée......
pourquoi sauf 1 ?
a+
ou créer un compte pour participer

Par julienv

avatar - julienv
Bricoleur
Message(s) : 91
30/07/2015 à 13h39
30/07/2015 à 13h39
afin de ne pas faire souffrir la chaudière dans le cas ou tous les thermostatiques seraient mi sur la position minimum cela permet que l'eau circule bien meme dans le cas ou les thermostatique sont sur reduit .(un plombier m'a dit de faire sa).a tord a raison?

chaudière saunier duval isofast f28e

est il conseillé de mettre un thermostat d'ambiance?
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
30/07/2015 à 14h30
30/07/2015 à 14h30
re, ,
concernant l histoire du radiateur c'est faux et archi faux,votre radiateur fait par exemple 2000w ,va falloir que votre plombier m explique comment il va absorbé les 28 kw de votre chaudière ??????
(c'est surtout inconfortable chaleur excessive et pas recommander pour les éléments émetteurs)
le mieux et de faire installer une soupape differenciel entre départ et retour chauffage qui la protègera a 100% votre circulateur
de plus si vous mettez de tetes thermo sauf sur un ,vous n avez aucunes régulations, soit on met sur tous les radiateurs, soit on couple thermo et thermo ambiance

le thermostat ambiance se met dans la pièce la plus froide (pas forcement salle a manger et salon)ça peut être chambre ou couloir........(ne pas mettre dans cuisine ,et salle de bain)

a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par julienv

avatar - julienv
Bricoleur
Message(s) : 91
30/07/2015 à 15h11
30/07/2015 à 15h11
ok donc vous me conseillez de mettre des robinet thermostatique sur tous les radiateurs?
ou créer un compte pour participer

Par julienv

avatar - julienv
Bricoleur
Message(s) : 91
30/07/2015 à 15h18
30/07/2015 à 15h18
sinon au nivaeu de l'installation
ou créer un compte pour participer

Par julienv

avatar - julienv
Bricoleur
Message(s) : 91
30/07/2015 à 15h19
30/07/2015 à 15h19
cela vous parait il bien?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par julienv

avatar - julienv
Bricoleur
Message(s) : 91
30/07/2015 à 15h26
30/07/2015 à 15h26
apres avoi observé la chaudiere une soupape de pression est deja installer sur la chadiere.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
30/07/2015 à 15h27
30/07/2015 à 15h27
julienv a écrit :

ok donc vous me conseillez de mettre des robinet thermostatique sur tous les radiateurs?



non,couplez avec un thermo d'ambiance ,
si des rob thermo partout faire installer une soupape differenciel sinon vous allez cramer un circulateur tous les ans (330 euros............)

pour moi c'est bon,par contre mettez un autre vase expansion dur votre installation (celui de la chaudière trop petit vu la hauteur manométrique et le nbr de radiateurs)
a+
ou créer un compte pour participer
avatar - la plombe rie
Apprenti bricoleur
Message(s) : 41
30/07/2015 à 16h15
30/07/2015 à 16h15
BONJOUR, votre chaudiere est assez puisante, inutile de rajouter un flexcon;.Ne pas mettre de robinets thermo a tous les radiateurs, sauf 1. Vous pouvez placer un thermostat d'ambiance si vous voulez.Faite moi confiance,45 ans de plomberie, et votre plombier a raison CORDIALEMENT jpb

belaval
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par julienv

avatar - julienv
Bricoleur
Message(s) : 91
30/07/2015 à 16h33
30/07/2015 à 16h33
donc pour vous ce que j'ai intention de faire vous parait bien?

pour le thermosta j'en est un mais je ne voi pa tropl'interet car avec robinet thermostatique sa fais double emploi.

je possède 6 radiateurs fonte et un sèche serviette reparti sur 2 niveau (4 fonte au rdc+2 fonte et seche serviette au 1er)
ma chaudière est situé au -1 dans la cave.
le départ et le retour du circuit sont situé prés de la chaudière dans la cave (cuivre en 22) sur lequel j'ai installé une nourrice (7 départs /7 retours avec vanne de coupure a chaque)

chaque radiateur est donc alimenté séparément (installation en pieuvre) par un per bao gainé de 16
un purgeur sur chaque radiateur a ete installer

je vais mettre des robinets thermostatique sur chaque radiateur sauf 1 par niveau et coude réglage sur chaque radiateur
ou créer un compte pour participer
avatar - la plombe rie
Apprenti bricoleur
Message(s) : 41
30/07/2015 à 19h05
30/07/2015 à 19h05
OK, pas de probleme, thermostat d'ambiance ou pas.Votre maison serai de plein pieds je vous conseillerai uniquement un thermostat. CORDIALEMENT JPB

belaval
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
30/07/2015 à 19h41
30/07/2015 à 19h41
la plombe rie a écrit :

BONJOUR, votre chaudiere est assez puisante, inutile de rajouter un flexcon;.Ne pas mettre de robinets thermo a tous les radiateurs, sauf 1. Vous pouvez placer un thermostat d'ambiance si vous voulez.Faite moi confiance,45 ans de plomberie, et votre plombier a raison CORDIALEMENT jpb



bonjour mr 45 ans de plomberie,
je suis assez curieux que vous argumentiez vos réponses et je pense que les autres lecteurs aussi ,
merci de nous éclairer de vos précieuses lanternes
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par corgato

avatar - corgato
Contremaître
Message(s) : 219
09/09/2015 à 21h35
09/09/2015 à 21h35
Il faudrait rajouter une soupape differenciel pour éviter ton problème de laisser un radiateur ouvert,
En gros tu créés un bypass pour que ton circulateur ne force pas quand tout tes radiateurs sont fermé.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
10/09/2015 à 03h57
10/09/2015 à 03h57
Bonjour,
faudrait apprendre a dire bonjour et ne pas écrire de bêtises......

une soupape différentiel suffirait, si on laisse un radiateur sans tete thermo ,il va prendre toute la puissance de la chaudière;
-de 1 ce radiateur va s'abimer prématurément,
-de 2 ça va générer de l inconfort (grosse chaleur dans cette pièce)
a+
ou créer un compte pour participer

Par corgato

avatar - corgato
Contremaître
Message(s) : 219
10/09/2015 à 06h51
10/09/2015 à 06h51
Bonjour j'ai la grosse tête Clin d\'oeil ...