Chauffage Help ca caille

Par nikopol61

avatar - nikopol61
Petit nouveau
Message(s) : 4
20/12/2009 à 12h45
20/12/2009 à 12h45
osté 20.12.2009 12:42 help Bonjour, J'ai une maison avec un étage, j'ai du chauffage à l'étage (il faut les mettre au max), et c'est seulement le haut des radiateurs qui sont chaud. mais au RDC, rien le dépanneur est venu mais il me dit que c'est le circuit froid qui est surement gelé, éffectivement cela a commencé avec le froid il y a 5 jours. La chaudière CHAPPE fonctionne normalement, il y a de la pression, les radiateurs sont purgés, a priori les sondes fonctionnes mais on ne peut pas les valider Quelqu'un a t il une idée car ca caille ou dois je attendre le degel
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - subjectile
Promoteur
Message(s) : 3231
20/12/2009 à 16h23
20/12/2009 à 16h23
c'est le retour qui ne se fait pas comment ca peut geler vos tuyaux de chauffage ne passent pas a l'extérieur quand meme..?
ou créer un compte pour participer

Par nikopol61

avatar - nikopol61
Petit nouveau
Message(s) : 4
20/12/2009 à 18h12
20/12/2009 à 18h12
A priori non il ne passe pas a l'extérieur, c'est une longère. j'ai achete la maison il ya 2 ans, peut être un défaut isolation dans les cloisons???? j'en doute quand même il n'a fait froid très froid que 2 jours. la sonde exterieur ou interne peut avoir un effet sur cette situation
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
20/12/2009 à 18h36
20/12/2009 à 18h36
Bonsoir,

Je ne suis pas spécialiste, mais je penserais plus à une de tes sondes qui serait cassée car si ton eau circule et que ça chauffe un peu en haut, l'eau du circuit ne devrait pas être gelée, mais ce ne sont que mes déductions. J'ai du mal à comprendre que ton chauffagiste n'ait pas trouvé la cause de ce disfonctionnement.

Amitiés
Marie
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - subjectile
Promoteur
Message(s) : 3231
20/12/2009 à 18h47
20/12/2009 à 18h47
si les radiateurs sont bien purgés et que ca ne chauffe pas en bas des raidteur c'est qu'il n'y a pas de retour
comme dit marieninou étonant que le spécialiste n'est rien trouvé car il n'y a pas + simple
ou créer un compte pour participer

Par nikopol61

avatar - nikopol61
Petit nouveau
Message(s) : 4
20/12/2009 à 19h12
20/12/2009 à 19h12
demain je fais appel à un autre afin d'avoir un 2ème avis. merci pour votre temps passé cordialement Top ! Top ! Top ! Top !
ou créer un compte pour participer
avatar - subjectile
Promoteur
Message(s) : 3231
20/12/2009 à 19h29
20/12/2009 à 19h29
peut etre + de chance sur le forum plomberie pas vrai...?
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - choupette62730
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
21/12/2009 à 22h04
21/12/2009 à 22h04
Bonsoir,
a tu verifier ke tout tes retours de radiateurs etais ouvert
ou créer un compte pour participer

Par charly

avatar - charly
Architecte
Message(s) : 1005
21/12/2009 à 22h30
21/12/2009 à 22h30
bonsoir,

ça ne serait pas un problème du au circulateur?
ou créer un compte pour participer

Par chewie

avatar - chewie
Modérateur
Message(s) : 2475
21/12/2009 à 23h22
21/12/2009 à 23h22
Sujet déplacé en plomberie. Et effectivement, j'aurais tout comme charly des suspicions du coté du circulateur ...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par nikopol61

avatar - nikopol61
Petit nouveau
Message(s) : 4
22/12/2009 à 00h10
22/12/2009 à 00h10
Oups le circulateur, je ne connais pas cette pièce. j'ai pris note de vos remarques. Je vais en faire part à mon chauffagiste (soit la sonde soit le circulateur) Pour info, les autres chauffagistes sont trop occupés par des gens sans chauffage, je les comprends qu'ils me décalent merci
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
22/12/2009 à 06h46
22/12/2009 à 06h46
Bonjour
Moi aussi suspicion sur le circulateur ou vanne trois voies si il y a!
la sonde n'a rien a voir la dedans!
Mais le circulateur tu peux essayer de regarder y a pas plus simple:
voir l'image jointe
tu aperçois sur la photo une grosse vis (c'est un bouchon) tu le dévisse et l'enlève complétement, de l'eau va sortir c'est normal, tu mets a l'intérieur de l'orifice le tournevis, si ce tournevis n'est pas entrainé par le circulateur celui ci est bloqué.
Dans l'orifice, tu vois une encoche et avec le tournevis tu débloque cet circulateur en le faisant tourner!
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
22/12/2009 à 06h54
22/12/2009 à 06h54
les3c19 a écrit :

Bonjour
Moi aussi suspicion sur le circulateur ou vanne trois voies si il y a!
la sonde n'a rien a voir la dedans!
Mais le circulateur tu peux essayer de regarder y a pas plus simple:
voir l'image jointe
tu aperçois sur la photo une grosse vis (c'est un bouchon) tu le dévisse et l'enlève complétement, de l'eau va sortir c'est normal, tu mets a l'intérieur de l'orifice le tournevis, si ce tournevis n'est pas entrainé par le circulateur celui ci est bloqué.
Dans l'orifice, tu vois une encoche et avec le tournevis tu débloque cet circulateur en le faisant tourner!


J'ai oublié le scan le voici

Images jointes :