Bonjour à tous, Depuis une semaine, et depuis que les ouvriers on retiré un radiateur, pour aménagement d'une salle de bain, ils vont en reposer un nouveau demain aprés la peinture. Le premier jour, j'ai constaté une pression proche de 3 bar, donc j'ai immédiatement purgé un radiateur pour la faire descendre. Plusieurs heures après, la pression avait encore augmenté. Mercredi dernier, j'ai fermé le chauffage une demi journée, il a fait très froid
, la pression a baissé dans un premier temps
, puis ré augmenté
. j'ai rallumé. j'ai alors appelé une entreprise de dépannage qui m'a dit que ça venait du vase d'expansion et qui voulait me facturer l'intervention 600 euros (400 euros le vase d'expension 12l) j'ai dit non
Ma chaudière : une VAP (35 ans) qui fonctionne à merveille pour sa dernière année. Mon chauffage: Chauffage central au Gaz, 7 radiateurs en fonte.
EnRésumé: Le soir vers 20H-21H, je descend la pression à 0,5 bar, le matin à 8H30 elle est à 2,5 bar, le chauffage est au minimum presque éteint (thermostat 35°). Idem pour la journée. Je vidange donc environ 1 litre d'eau par jour et ce tous les jours. Alors c'est le vase d'expansion, ou c'est le robinet d'alimentation en eau du circuit de chauffage central qui fuit (en goutte à goutte)
(c'est celui qui est branché sur l'alimentation en eau de la ville et qui sert justement à remettre de la pression dans le circuit). J'aimerais bien avoir des avis de votre part et ce qu'il faut faire. Évidemment le plombier dit que c'est la chaudière et ne voit pas plus Loin
, et comme c'est une vielle chaudière, il n'y a pas de contrat d'entretient. (De toute façon il n'y a plus de pièces disponible) merci à tous pour vos conseils.