bonjour à tous, je vous demande de l'aide car je voudrais coffrer une chaudière dans la cuisine, elle n'est pas à ventouse, donc il faut l'aérer ms quelles sont les normes (type de coffrage, espace laissé au dessus et en dessous chaudière, distance entre les parois, aération en dessous et/ou au dessus, la taille aération,etc) ces infos me seraient bien utiles pour faire les plans de ma future cuisine équipée merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - philippe108
Ouvrier
Message(s) : 185
31/05/2010 à 11h38
31/05/2010 à 11h38
t'as pensé à lire le mode d'emploi de la chaudiere,notamment le chapitre installation?
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
31/05/2010 à 21h15
31/05/2010 à 21h15
bonjour,
INTERDIT
a+
ou créer un compte pour participer

Par totococci

avatar - totococci
Petit nouveau
Message(s) : 2
01/06/2010 à 20h50
01/06/2010 à 20h50
ben j'ai pas le manuel ms certaines personnes me disent que je peux coffrer avec une aération et d'autres me disent qu'il ne faut pas coffrer, quelle est la solution ?
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - plombier-pro
Ouvrier
Message(s) : 169
01/06/2010 à 21h31
01/06/2010 à 21h31
bonjour,

la solution est tres simple, on ne coffre pas une chaudiere gaz.
ou créer un compte pour participer
avatar - papisenior
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
19/06/2010 à 13h55
19/06/2010 à 13h55
Mais si, on peut coffrer une chaudière sans ventouse, mais pas entièrement, donc à condition de laisser un minimum réglementaire d'ouverture pour les aérations haute et basse. Voir par exemple un modèle de coffre page 6 en fichier joint

Par contre, une chaudière à ventouse peut être entièrement coffrée à condition de prévoir les espaces nécessaires pour les opérations d'entretien annuel (j'ai fait en sorte que mon coffre se démonte facilement, rien de vissé, uniquement des emboîtements) et ne pas faire chauffer le bois du coffre.

Remarque d'ordre général : les affirmations péremptoires du genre « interdit » ou « autorisé » devraient être proscrites si elles ne sont pas accompagnées de la référence précise au texte réglementaire (et ceci vaut aussi pour les pros qui ne sont pas au courant de l'évolution de la réglementation. Dommage que les DTU ne soient pas librement consultables en ligne, car payants et très chers, en l'occurrence DTU NF 61.1). Ici, à défaut, j'ai donné les références d'une fiche technique d'un constructeur.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
19/06/2010 à 15h43
19/06/2010 à 15h43
@papisenior,
il est interdit de coffrer une chaudière (a ventouse ou pas) car la ligne gaz doit être visitable sur tout sa longueur (voir qualigaz de 2009
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - papisenior
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
19/06/2010 à 23h34
19/06/2010 à 23h34
C'est une déduction ou une interdiction explicite ? A quel paragraphe ? Et comme dit précédemment, Qualigaz est un document payant, merci de nous en faire citation explicite (je retrouverai plus facilement le JO qui a introduit cette spécification, si tel est le cas). Merci d'avance.

Mais comme vous l'aurez lu sur le document De Dietrich cité, il est donné un modèle de coffrage : De Dietrich ne connaîtrait pas la réglementation, ou est-ce une nouvelle disposition. On sait que depuis 2005, le bouton de gaz doit être aisément accessible, ce qui signifie que le reste peut ne pas être accessible. Non ?
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
20/06/2010 à 12h53
20/06/2010 à 12h53
page 73/74
reference au dtu 61.1-2 partie 1.10 page 42
---------------------------article 5.3.3
de plus,ces chaudières sont vendues partout,et les prescriptions du constructeurs ne sont pas remises au jour de nouvelles reglementations
ou créer un compte pour participer
avatar - papisenior
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
20/06/2010 à 13h21
20/06/2010 à 13h21
Je n'ai pas accès au DTU : merci de citer les mots exacts pour nous permettre de savoir : interdit, accessible, visitable, etc.. Si c'est simplement "visitable", il n'est pas nécessaire que la canalisation soit visible, dégagée, aisément accessible : il suffit qu'on puisse y avoir accès quand on veut la "visiter", au besoin en ouvrant ou retirant par déboitage ou dévissage ou déclipsage etc.. la structure ou le coffre qui la masque. Voir par exemple la querelle d'interprétation entre professionnels jadis sur l'accessibilité aisée du robinet de gaz dans la cuisine ; je cite "Ainsi il n'y aura plus d'interprétation pour considérer lorsqu'un robinet est accessible ou non" page 2 alinéa 1er de.

Si le DTU emploit le mot "visitable", c'est qu'il ne veut pas dire "interdit de coffrer ou masquer". Les interdictions sont toujours d'interprétation stricte, tout ce qui n'est pas interdit est faisable (les DTU reproduisent des arrêtés ministériels, et c'est du Droit).


ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
20/06/2010 à 13h32
20/06/2010 à 13h32
qualigaz = 29 euros...............
j'ai pas l'intention de publier ce livre sur le post
si tu veux tout savoir de la règlementation gaz pour clouer le bec a tout le monde;investir ne sera pas du luxe et tu pourras a loisir te permettre la contradiction.
ou créer un compte pour participer
avatar - papisenior
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
20/06/2010 à 23h39
20/06/2010 à 23h39
Dommage, nous aurions pu vérifier vos assertions péremptoires et faire au besoin amende honorable, et voir si votre DTU est à jour (il a été remplacé par le DTU NF 61.1). L'essentiel n'est-il pas de renseigner EXACTEMENT ceux qui posent les questions et non pas de donner son opinion, dès lors qu'il s'agit de réglementation officielle ?
ou créer un compte pour participer
avatar - papisenior
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
21/06/2010 à 00h18
21/06/2010 à 00h18
« Les tuyauteries de gaz peuvent emprunter l'espace entre le plafond et le faux-plafond sous réserve… » (entre autres).. « que l'intervalle entre plafond et faux-plafond est visitable sur le parcours de la canalisation. » Référence réglementaire : NF P 45-204-2 (DTU 61.1) Partie 2 - Cahier des clauses techniques art 5.3.3.1.2.6.
Ou encore : « L'incorporation des canalisations de gaz dans un élément de construction est possible. Cependant, le parcours devra être simple, sans contact avec une autre tuyauterie ou une canalisation électrique et l'épaisseur minimale d'enrobage des canalisations sera de 20 mm. » ibid. art 5.3.4.1.

Ces références sont sur la toile

Il n'est donc pas si interdit que certain le prétend, de dissimuler une canalisation inesthétique. Ni une chaudière...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
21/06/2010 à 07h38
21/06/2010 à 07h38
totococci a écrit :

bonjour à tous,
je vous demande de l'aide car je voudrais coffrer une chaudière dans la cuisine, elle n'est pas à ventouse,


c'est a ça qui faut repondre "Monsieur texte de lois" alors une reponse? Roi
de plus quand on cite un texte de lois,on ecrit tout le texte ,pas une partie Tire la langue car ce qui est cité concerne les installations pour le collectif
ou créer un compte pour participer
avatar - papisenior
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
21/06/2010 à 12h21
21/06/2010 à 12h21
« Oui, vous pouvez parfaitement intégrer une chaudière dans un meuble de cuisine ou un placard qui sera même totalement fermé. C'est valable pour les chaudières à ventouse gaz ou au fioul et ça aura en plus de l'avantage esthétique, celui de réduire le bruit.
Attention toutefois, pour une chaudière à gaz dites traditionnelle, il sera obligatoire de laisser une prise d'air en face du coupe-tirage.
réponse de : chauffagiste le 2007-02-02 » sur
Ou encore : « La chaudière murale : robuste, esthétique, silencieuse, elle convient parfaitement lorsque l'on dispose de peu de place. Elle peut être installée en cuisine ou même dans un placard. » sur https://www.leroymerlin.fr/ voir Conseils et taper « chaudière placard »
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
21/06/2010 à 12h40
21/06/2010 à 12h40
allez,j'en remets une couche(j'ai bien.... Boulet)
on écrit ici "intégrer dans"pas coffrage........ Honte.............et la réponse date de 2007,la règlementation a évolué T\'es sûr ? en 3 ans
depuis quand leroymerlin est habilité pour qualigaz???????? Explose de rire Explose de rire Explose de rire