Débit d’eau chaude faible

Par kookai50

avatar - kookai50
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
10/08/2013 à 15h16
10/08/2013 à 15h16
Bonjour à tous, Après quelques recherches sur le forum riche d'information, je me permets de créer mon propre topic car j'ai quelques variantes rapport à mon soucis et ce que j'ai déjà pu lire. Mon débit d'eau chaude ne cesse de diminuer au fil des jours et cela devient pénible à force. J'ai bien lu les hypothétiques problèmes d'encrassement en calcaire de la sortie de cumulus ou des tuyauteries. je pencherai plus pour une sortie de cumulus. en effet je possède un ballon vertical de 300L avec une sortie d'eau chaude par le haut. Sur cette sortie il y a trois tuyauteries d'alimentation des différents lieux de la maison. Quand je dis que je penche plus sur la sortie de cumulus c'est parce que le robinet de l'évier de mon garage a le même soucis et j'ai juste une tuyauterie d'1 m. Ma question réside dans le fait de savoir si je peux démonter ce raccord haut sans risque ?? Je suppose que je dois chuter la pression du ballon. Dois je vidanger le ballon de l'eau chaude contenue ? pour cela je crois avoir compris qu'il faut couper l'alimentation en eau froide du ballon et sans doute ouvrir les robinets d'eau chaude ? Cette purge chutera-t-elle la pression d'air dans le cumulus ? Je vous remercie vivement par avance de vos avis éclairés Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
10/08/2013 à 15h40
10/08/2013 à 15h40
Bonjour,

Effectivement, il faut simplement fermer l'entrée eau froide du cumulus au niveau du groupe de sécurité ou à l'arrivée générale si le groupe est inmanoeuvrable. Ouvrir un ou plusieurs robinet d'eau chaude pour dégonfler, il y aura toujours un peu de retour dans les cana de départ eau chaude tant qu'il ne se seront pas complètement vidés mais c'est tout. Ensuite démonter le raccord de sortie et essayez de voir ce qui s'y passe, par exemple en enfonçant un tournevis ou autre ustensile similaire éventuellement plus long.

Possibilité ensuite, avant de raccorder de faire un essai de débit en branchant provisoirement un tuyau d'arrosage et observer à nouveau le débit, ceci avant de raccorder définitivement.
@+
ou créer un compte pour participer

Par kookai50

avatar - kookai50
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
10/08/2013 à 17h42
10/08/2013 à 17h42
Merci c'est très gentil, je vais tester cela une fois que tout le monde aura pris sa douche Grand sourire
ou créer un compte pour participer

Par kookai50

avatar - kookai50
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
12/08/2013 à 10h40
12/08/2013 à 10h40
Bonjour, J''ai voulu commencer ma manipulation ce matin. J'ai coupé mon disjoncteur chauffe-eau, coupé l'arrivée d'eau à la soupape de sécurité et j'ai commencé à ouvrir le robinet d'eau chaude de mon garage ( à proximité du cumulus ). Toutefois j'ai stoppé car je m'interpelle de bruits au niveau du cumulus, comme une sorte de petits claquements rapprochés lorsque je débite de l'eau chaude. Quelqu'un saurait il me renseigner svp ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
12/08/2013 à 11h02
12/08/2013 à 11h02
bonjour

courant et eau coupée (avec certitude, vérifier la réelle fermeture du robinet d'eau d'arrivée) au besoin couper l'alimentation générale

vous ne risquez normalement rien

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par kookai50

avatar - kookai50
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
12/08/2013 à 11h24
12/08/2013 à 11h24
Merci de votre réponse Clin d\'oeil ! Toutefois, en isolant électriquement et en fermant le robinet au niveau du groupe de sécurité, je n'ai pas du tout de débit d'eau chaude au robinet. Je ne comprends pas car ce robinet est supposé isoler l'arrivée d'eau froide si je ne m'abuse ? Merci de vos avis éclairés.
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
12/08/2013 à 11h35
12/08/2013 à 11h35
bonjour

c'est un peu normal, puisque c'est l'eau froide qui entre qui pousse l'eau chaude pour sortir

préparer un seau et une serpillière et défaite la tuyauterie, vous récupérerez un peu d'eau lors du démontage

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kookai50

avatar - kookai50
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
12/08/2013 à 11h46
12/08/2013 à 11h46
Merci Kriske de vos réponses. Je serai moins gêné avec de l' électronique pure mais là ^^ ! Donc vous me conseillez de dévisser le groupe de sécurité du cumulus si je comprends bien ? Ce qu'il y a c'est que le ballon d'eau est plein donc je dois vidanger les 200L par ce biais ? D’ailleurs est ce nécessaire que je vidange tout dans la mesure ou ma sortie d'eau chaude est sur le haut du cumulus et que c'est ce raccord de sortie que je souhaiterai ausculter si je puis dire.
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
12/08/2013 à 11h55
12/08/2013 à 11h55
bonjour

vous avez parlé d'une sortie d'eau chaude haute, et d'un chauffe eau de 300l

c'est la sortie haute qu'il faut dévisser car s'il y a un bouchage c'est à ce niveau qu'il se produit

ne pas démonter le groupe de sécurité dans le cas présent

de toute façon pour remplacer un groupe de sécurité, on ne vide pas le chauffe eau (mais comme le problème n'est pas là pour le moment)

donc fermer l'eau, ouvrez un robinet d'eau chaude
purger un peu le chauffe eau en actionnant le groupe de sécurité
et démontez le raccord au dessus du chauffe eau

regardez ce qui se passe et casser le calcaire s'il y en a

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par kookai50

avatar - kookai50
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
12/08/2013 à 11h56
12/08/2013 à 11h56
Merci bien, je vous tiens au courant, et oui c'est 300L pas 200 L désolé de l'erreur Sourire !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kookai50

avatar - kookai50
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
12/08/2013 à 15h01
12/08/2013 à 15h01
recoucou Sourire ! Voilà, suite à vos conseils ( merci encore ) j'ai débranché toutes mes tuyauteries, mais je suis perplexe au regard du faible taux de calcaire à l’intérieur même s'il y en a un peu. J'ai enlevé également le coude en haut du cumulus qui se situe sur la sortie d'eau chaude, sorte de gros goujon moulé dans le cumulus. Et là j'aurai une petite question (encore ^^ ) je n'ai pas un champ de vision extrêmement clair car j'ai le penti de ma toiture de garage qui passe juste au dessus, mais quand je passe un tournevis dedans délicatement, j'ai le sentiment qu'il y a une grille filtrante à 4-5 cm de profondeur, est ce le cas ?
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
12/08/2013 à 15h31
12/08/2013 à 15h31
bonjour

je ne sais pas, je ne connais pas le système en question

s'il y a un filtre, il peut aussi être bouché

j'ai eu un chauffe eau siemens de 3000 l il y a longtemps, la sortie se faisait comme pour tous les 3000 l par le dessus
et un jour j'ai du intervenir tout comme vous et j'ai retiré le calcaire du coude puis tout est rentré dans l'ordre

peut être qu'une photo aiderait l'un d'entre nous

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par kookai50

avatar - kookai50
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
12/08/2013 à 15h51
12/08/2013 à 15h51
Voilà une photo faite tant bien que mal du dessus. Donc oui c'est une sorte de grille filtrante dans le fond comme celle que nous avons sur nos robinets en somme. Bon comme on peut le voir il y a beaucoup de crasse calcaire et à force de gratter il y en a un bout qui a percé visiblement puisqu'on voit l'eau en dessous. maintenant reste à savoir si j'enlève tout ou je laisse comme ça ... quid....

Images jointes :

IMG_20130812_154404.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kookai50

avatar - kookai50
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
12/08/2013 à 16h56
12/08/2013 à 16h56
J'ai laissé tel quel sans agrandir le trou et j'ai remonté de telle sorte à voir si mon soucis venait de là. a priori oui puisque j'ai retrouvé une pression optimale. Maintenant reste à savoir si je re-démonte, j'enlève le maximum et je cherche dans le commerce s'il n'existe pas un filtre grille qui pourrait s'adapter sur la tuyauterie de cumulus. En tous les cas merci mille fois Kriske pour votre aide Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
12/08/2013 à 17h09
12/08/2013 à 17h09
bonjour

ne serait ce pas de la rouille qui obstrue la sortie, normalement tout doit avoir le même diamètres

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par kookai50

avatar - kookai50
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
12/08/2013 à 18h04
12/08/2013 à 18h04
Disons que j'ai un doute effectivement quand à la nature du dépôt. Cela dit, ce qui me perturbe c'est que ce dépôt est très dur et bien moins "efritable" que du calcaire et qu'il est posé sur cette sorte de grille filtrante avec des micro trous. Je vais aller voir en magasin ce qui se fait en filtre adaptable pour mettre en aval du cumulus pour la distribution d'eau chaude. après si je trouve, marteau burin et je vire tout le dépôt Grand sourire ! Cela dit là ça fonctionne super bien, même madame a sorti la boîte à bons points, elle m'a même avoué avoir pensé dans l'après midi ne plus avoir d'eau du tout ce soir Grand sourire ! La confiance règne !! Merci encore Kriske Clin d\'oeil