Bricoleur du Dimanche

descente eau usees en fonte

Par fab56700

avatar - fab56700
Petit nouveau
Message(s) : 1
27/10/2010 à 11h37
27/10/2010 à 11h37
Bonjour a tous, je doit raccorder un lavabo sur une descente en fonte ma question est : comment faire ? percer ? tronçonner ? une descente en fonte pour y mettre évacuation PVC merci de votre aide

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par JMM

JMM
avatar - JMM
Contremaître
Message(s) : 468
27/10/2010 à 14h02
27/10/2010 à 14h02
Bonjour
Il faut mettre un raccord Bourdin , pour cela , il faut
percer la fonte , soit avec une scie cloche spéciale
ou en faisant plusieurs petits trous après avoir tracé
un cercle du diamètre de ce raccord !
Ces raccords ne se trouvent que chez les grossistes
sanitaire (Cédéo , Brossette ou autre )
photo jointe
Cordialement JMM

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
avatar - remylesbonstuyaux
Bricoleur
Message(s) : 62
28/10/2010 à 06h55
28/10/2010 à 06h55
bonjour,
pour du fiable pas d'autres solutions que jmm
après on voit certains bricoleurs faire autrement mais je ne dirais pas c'est pas professionnel,
bonne journée
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : castor

Visiteurs non identifiés : 77