Eau tiède sur cumulus

Eau tiède sur cumulus

Par serge83

avatar - serge83
Petit nouveau
Message(s) : 1
le 14/01/2010 à 09h49
Bonjour à tous,
depuis peu, l'eau est tiède en sortie de cumulus, impossible de l'avoir bien chaude. Pourtant, j'ai mis le thermostat sur 4.5 le maximum étant 5.
Chose étrange, un jour l'eau est vraiment tiède limite fraiche, le lendemain, elle est un peu plus chaude, le tout sans que personne ne se soit servit d'eau chaude???
Le contacteur jour/nuit est neuf et fonctionne bien.
Je ne comprend plus rien???
Merci de votre aide
Serge
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18258
le 14/01/2010 à 10h40
Bonjour
Voir si le contacteur est bien enclenché pendant les heures creuse.
-Le mettre en marche forcée et si il revient tout seul en position auto, c'est bon!
-En mettant marche forcée l'eau est elle chaude?
-Est tu en triphasé ou mono?
- Si tu es en mono,La résistance est elle tout courant, peu t'on la coupler en 380 volts?
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - scalpalito
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
le 14/01/2010 à 18h16
Bonjour

As-tu de la pression suffisante?

Quel couleur est l'eau qui sort du robinet?

A+
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

L’automne arrive, qu’allez-vous faire dans votre jardin ?
43 % Ramasser les feuilles mortes pour le compost (6)
29 % Le mettre en hivernage, commme moi (4)
14 % Récolter les courges et salades d'hiver (2)
14 % Planter de l'ail d'automne pour une haleine au top (2)

14 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : le+bo

Visiteurs non identifiés : 251