Bonjour,
J'ai eut le même pb; avec les même "solutions".
En réalité, chez moi la pression monte vraiment haut (8/9 bars au moins) par intermittence. Donc on peut faire une mesure et ne pas voir grand chose d'anormal
Il n'y a qu'en mettant un "vrai" réducteur de pression et un "vrai" groupe de sécu que ça fonctionne normalement.
Je les avais changé avant mais pour des produits moins chers, ça n'a pas fonctionné longtemps

A priori le réducteur pas suffisamment performant à fait que le groupe sécu neuf est H.S. J'avais changé le groupe sécu en 1er
Donc la question rouge : qu'a mis le plombier comme appareils ?