Bricoleur du Dimanche

ECS froide - page 2

avatar - cocolabombe0
Bricoleur
Message(s) : 81
08/01/2015 à 20h02
08/01/2015 à 20h02
Bonjour, j'ai une chaudière Frisquet Hydroconfort 23HCE80 et depuis 3 jours, je n'ai plus d'eau chaude. Les radiateurs sont bien chaud.
Quand je touche les tuyaux des radiateurs, c'est bien chaud.
Quand je touche le ballons d'eau froide (le dessous) cela est froid. (je n'ai plus la mousse sous le ballon donc je peux savoir directement).
Les deux tuyaux au dessus de la RTA sont froides donc je ne pense pas que cela provient de là. On aurait au moins le ballon chaud, je pense.

Que pensez-vous que cela pourrait provenir.
Cordialement Nicolas.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - cocolabombe0
Bricoleur
Message(s) : 81
17/01/2015 à 01h21
17/01/2015 à 01h21
J'ai essayé Savelys et voila son constat:
Sans rien démonter, c'est la vanne 3 voies ainsi que le RTA (qui a été démonté et on m'a dit qu'elle à rien) et qu'il faut faire un détartrage (il parait à l'acide).
Et je suis toujours sans eau chaude. C'était juste pour voir et faire un devis (qu'il m'enverra plus tard).

Edit: aussi par ce qu'un tuyau est quasi bouché sur l'évier du sous sol (froide et chaude) et seulement celui là.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
17/01/2015 à 05h10
17/01/2015 à 05h10
re,
v3v
quand au detertrage ,seulement si vous avez un petit debit eau chaude,
leur acide (chez savelys )est tres bien ; le dg13 , tres efficace et n'attaque pas le corps de chauffe
a+
ou créer un compte pour participer
avatar - cocolabombe0
Bricoleur
Message(s) : 81
17/01/2015 à 08h35
17/01/2015 à 08h35
Ok, je vais voir avec leur devis qui j'espère sera pas trop élevé et rapide à effectué.
Pour le débit, je l'ai que sur un seul tuyau mais je pense que c'est dans le robinet en lui même car j'ai ce faible débit que sur 1 seul robinet du sous sol.
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - cocolabombe0
Bricoleur
Message(s) : 81
22/01/2015 à 22h49
22/01/2015 à 22h49
J'ai appelé un Plombier Chauffagiste ce matin et il est venu cette après midi.
Résultat, Vase expansion + Purgeur HS. Et après, j'ai eu de nouveau de l'eau chaude. Vous savez comment cela ce fait-il?

Je pensais que le vase servait juste pour compenser la pression par rapport à l'eau.
J'entendais pleins d'air dans le vase d'expansion mais je ne pensais pas que cela aurait un impact.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
23/01/2015 à 04h44
23/01/2015 à 04h44
cocolabombe0 a écrit :

cela ce fait-il?


J'entendais pleins d'air dans le vase d'expansion mais je ne pensais pas que cela aurait un impact.



re vous auriez du le preciser...............
vous auriez gagner du temps
a+
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
23/01/2015 à 08h30
23/01/2015 à 08h30
salut
faudrait que l on m explique ce que le vase d extension a avoir avec la non production de eaux chaude c est du grand n importe quoi. Oui

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - cocolabombe0
Bricoleur
Message(s) : 81
23/01/2015 à 11h01
23/01/2015 à 11h01
Pareil, pour moi le vase sert juste à ne pas perdre de l'eau par le groupe de sécurité quand l'eau chauffe
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
23/01/2015 à 13h52
23/01/2015 à 13h52
re ,oui et non...............
lorsque vous basculer en ecs, c'est le circuit chauffage qui chauffe l eau chaude sani mais a la puissance de flamme maxi,
si le vase est plein,la dilatation de l eau est plus importante qu'en chauffage,(la puissance de flamme module en chauffage mais pas en sanitaire)
et vous vous retrouver "en surpression eau de chauffage (et oui,le vase plein ne peut plus absorber la dilatation )
or ces chaudières sont faites de façon que si il y a trop d'eau elle se protege et "refuse" de s'allumer

a+
ou créer un compte pour participer
avatar - cocolabombe0
Bricoleur
Message(s) : 81
23/01/2015 à 22h29
23/01/2015 à 22h29
Ha ok. Je comprend mieux.
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - cocolabombe0
Bricoleur
Message(s) : 81
05/02/2015 à 22h37
05/02/2015 à 22h37
Bonsoir, mon vase et mon purgeur automatique a été changé + les joints avec 3h de main d'oeuvre de compté (pour les 2 jours inspection et réinstallation) avec une facture de 297€.
Donc depuis un peu près 10 jours, j'ai de l'eau super chaude. Bonne nouvelle.
Mais, j'ai un autre soucis et je vais les rappelé, j'ai le manomètre à plus de 3 bar au lieu de 1.5 environ à avoir. Pourtant, j'ai éteins le circulateur et purgé presque tous les radiateurs et je n'ai pas d'air. J'aurais peu être du attendre que l'eau se rafraîchit en arrêtant plus le circulateur? Je vais voir demain si j'ai toujours le maximum.

Un jour, j'avais la même chose et en manipulant la vanne de remplissage du circuit, j'avais résolu le problème mais je ne pense pas là.
Et j'ai des vannes danfoss sur domotique en Z-wave (affichage numérique de la valeur que l'on veut indiqué) et je n'atteins jamais la valeur indiqué. J'ai pas regardé si ça le fait depuis que j'ai le mano à 3 bar.

Pour information, je demande 21°C dans la cuisine et j'ai 16.30°C et 28°C dans le salon/ Salle à manger (2 radiateurs) et j'ai 18.30°C du coté du salon. Ça fait une sacré différence. Les radiateurs sont bouillant quand même.
Dans ma chambre, je chauffe pas car mon électronique et le radiateur du couloir me chauffe directement.
Dans la salle de bain, c'est ok.

Sinon, on m'a dit si c'est pas ça d'augmenter la vitesse du circulateur.
Que pensez-vous?
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
06/02/2015 à 04h40
06/02/2015 à 04h40
re,
il est possible que la vanne de remplissage ne se ferme plus et laisse passer l eau...........a verifier
a+
ou créer un compte pour participer
avatar - cocolabombe0
Bricoleur
Message(s) : 81
09/02/2015 à 08h23
09/02/2015 à 08h23
Je refais un test mais là en attendant 20 minutes que le circulateur soit arrêté.
Car quand j'ai fais le premier test, j'ai arrêté aussitôt le circulateur et peut être c'était trop tôt.

Voila ce que j'ai fais pour mon test:
Quand j'ai coupé le circulateur, j'ai ouvert les purgeurs sur les radiateurs du deuxième étage et on ne voit pas d'air. C'est que de l'eau qui sortait. J'ai fais coulé plus ou moins 5 à 10 seconde d'eau. Quand j'ai regardé au manomètre, toujours 3 bars. J'ai remis le circulateur en route et toujours 3 bars.

Comment faire pour baisser la pression si je n'y arrive pas par les radiateurs?

Pour ce qui est de la vanne de remplissage, quand je l'ouvre un petit peu, j'entend bien que l'on remet de l'eau dans le circuit mais fermé, on l'entend plus (je suppose vu qu'il n'y a pas le bruit), donc je pense qu'il est bien fermé.
Le groupe de sécurité ne doit pas craché.

Est ce que c'est possible que cela vient du changement du vase d'exmpansion ainsi que le changement du purgeur automatique?

Donc vendredi, j'ai appelé le dépanneur et il m'a dit au téléphone qu'il ne doit pas y avoir de problème tant que le groupe de sécurité ne crache.

Mais je suppose que si j'ai vraiment 3 bars dans mon circuit, ca peut être aussi la cause que la température ne soit pas atteint (les radiateurs sont bouillant quand même).

Donc aujourd'hui, j'ai passé à la vitesse 3 du circulateur Walo pour voir si on atteint mieux la température de chauffe dans les pièces.
J'entend du bruit dans le radiateur de ma chambre et je crois que je vais le redescendre car je n'aime pas. Ca fait comme tes tapotements.
Je suppose aussi que c'est pas un bon choix de monter la vitesse car plus on va vite, moins les radiateurs ont le temps de chauffer?

Edit: je viens de mettre plus longtemps pour retirer de l'eau et je l'ai fait redescendre à 2.3 bars. Le manomètre, ne monte plus. Donc je suppose que la vanne de remplissage est bien fermé. L'eau était super chaude lors de la purge.

Peut-on rajouter sur les tuyaux des sondes de température (j'ai un peu de peinture sur les tuyau) car je ne peut pas en rajouter sur le circuit sans grosse transformation. Comme cela, je pourrais comparer la température chauffage départ et retour.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
09/02/2015 à 11h28
09/02/2015 à 11h28
re,
vous pouvez descendre a 1.5 b de pression; ça suffira,
plus on met d'eau, plus la dilatation sera importante et plus on abime la membrane du vase,

la vitesse du circulateur permet d'évacuer plus vite les calories en contre partie, vous risquez d'entendre la circulation de l eau dans les radiateurs(apparemment c'est le cas en v3)

si vous n entendez pas le remplissage de la chaudiere a 3 bar c'est que vous avez peu etre la meme pression en sanitaire donc equilibre des pression

si les radiateurs chauffe mal ,il se peut que le circulateur (celui de la chaudiere) ne soit pas assez puissant pour alimenter le radiateur le plus eloigné......
le mieux pour vous serait d'appeler frisquet en leur expliquant votre problème
01.60.09.59.59

a+
ou créer un compte pour participer
avatar - cocolabombe0
Bricoleur
Message(s) : 81
09/02/2015 à 19h07
09/02/2015 à 19h07
Je vais essayer de remettre les anciennes vannes pour bien vérifier si cela se reproduit.
Je viens de regarder la pression et elle est repassé à 3 bar. Elle a monté progressivement.
Est ce que c'est un problème qui peut venir du changement à neuf d'un vase d'expansion et d'un purgeur automatique?
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
09/02/2015 à 19h42
09/02/2015 à 19h42
re,
pas bon ça les 3 bars......si ça vient de le refaire;
-soit la vanne remplissage ne ferme pas bien,
soit corps de chauffe est percé(l eau sanitaire passe dans le réseau chauffage via une fissure dans le corps de chauffe)...........et la c'est 1/3 du prix de la chaudière
est ce le genre de vanne de remplissage que vous avez ? 1 ou 2 vannes ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas

Visiteurs non identifiés : 106